Да там два пускателя и три кнопки...предоставляю рисунок.
т.к. вы не объяснили для чего эта схема, чем она будет управлять, пишу стандартную без примочек схему
вот схема подключения кнопок, т.к. вы указали вилку на 220 Вольт, я понял что у вас сложности со схемой управления
лучше схему смотреть через внешнюю ссылку
http://electro.narod.ru/images/revers_plan.jpgобычно красная кнопка, это СТОП, подключается на фазный повод, в обычном состоянии ее контакты замкнуты (
нормально закрытые,
NC), при нажатии ее контакты разрываются и схема полностью обесточивается, через нее ток проходит до кнопок включения, назовем их ВПЕРЕД (желтая) и НАЗАД (черная)
принцип работы у них одинаковый поэтому рассмотрим только одну половину, в обычном состоянии их контакты разомкнуты (нормально открытые, NO), при нажатии их контакты замыкаются и они подают ток дальше по схеме
при нажатии
желтой кнопки, ток по
красным проводам идет на
нормально закрытые контакты магнитного пускателя
МП2, на этой модели пускателя они обычно сбоку
это делается для того чтобы в случае ошибочно нажатия
черной кнопки не произошло короткое замыкание, т.к. при включенном пускателе
МП2, его нормально закрытые контакты будут разомкнуты и не будут проводить ток
через этот контакт
красным проводом питание подается на один из концов катушки магнитного пускателя
МП1, а на другой конец катушки магнитного пускателя, уже подключен ноль
магнитный пускатель втягивает свои силовые контакты
что бы при отпускании
желтой кнопки пускатель вновь не отключился, кнопку шунтируют,
оранжевые провода,
нормально открытыми контактами магнитного пускателя
МП1, на этой модели пускателя они сверху, рядом с силовыми контактами, обычно меньше по размеру
в итоге фазное питание на катушку пускателя будет подано через свои нормально открытые контакты