Автор Тема: ip 68  (Прочитано 21985 раз)

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
ip 68
« : 27.04.2013, 01:03:18 »
Здравия.
Часто приходится устанавливать распаянные коробки в верхний слой грунта под ландшафтное освещение, а в последнее время вовсе без коробок.
В одном и другом случае приходится кулибидничать над 100% герметизацией от влаги, стоимость материала выходит ~ 35грн. и 25 мин. работы (1х3х1.5мм2 (многопроволка) + 2х3х2.5мм2 (монолит)).
Я знаю что есть Р\К ip68, но их цена ... :'( , и пожалуйста, давайте поговорим о народном творчестве  ;)

Так вот, мне любопытно узнать, кто на практике с подобным сталкивался, кто из чего делал, или может есть у кого свои наработки, фантазии, мысли, и т. д.
Вот бы ещё и картинки посмотреть, а-то слова, слова, слова ...
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: ip 68
« Ответ #1 : 27.04.2013, 09:33:33 »
Берем обычную коробку и три свечи из парафина,
делаем соединение (тщательно), заливаем парафином.
Если приспичит то и несложно расковырять потом.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: ip 68
« Ответ #2 : 28.04.2013, 15:36:37 »
тоже сначала не понял, но видимо ТС решил что тема на которую сослались
посвящена светильникам. по теме: термоусадка это хорошо, но когда соединены
2 провода, а если 2 провода и отвод то герметично трудно сделать.
ТС, а чем вас парафиновый наполнитель не устроил. Дорого или сложно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: ip 68
« Ответ #3 : 28.04.2013, 15:45:34 »
...... по теме: термоусадка это хорошо, но когда соединены
2 провода, а если 2 провода и отвод то герметично трудно сделать.

Согласен нужна практика ...
Я видел на столбах монтажные муфты связистов ,так там выводов немеряно..
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 15:51:25 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: ip 68
« Ответ #4 : 30.04.2013, 02:34:15 »
Парафин, герметик - это лишняя морока, слишком много разных действий и доп. затраты.
А вот чтоб всё было очень просто и максимально эффективно.
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: ip 68
« Ответ #5 : 30.04.2013, 11:37:59 »
целлофан...
у него IP(nx100)
n-количество использованных пакетов.
« Последнее редактирование: 30.04.2013, 11:40:18 от Серый »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: ip 68
« Ответ #6 : 30.04.2013, 22:20:58 »
Парафин, герметик - это лишняя морока, слишком много разных действий и доп. затраты.
А вот чтоб всё было очень просто и максимально эффективно.
А вы думали плюнуть, прилепить и закопать? Всего 6 операций, из которых 3 по герметизации соединения - взять карболитовую коробку для сырых помещений (под наружную установку), зачистить концы кабелей, вставить кабеля в коробку и зажать уплотнения, зажать жилы кабелей в клеммнике, в коробку вставить парочку свечей (я использую церезин - еще советские запасы), техническим феном расплавить парафин, закрутить крышку коробки. Где вы видите особую мороку или затраты?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: ip 68
« Ответ #7 : 01.05.2013, 02:26:14 »
..приходится устанавливать распаянные коробки в верхний слой грунта под ландшафтное освещение, а в последнее время вовсе без коробок.
В одном и другом случае приходится кулибидничать над 100% герметизацией от влаги, стоимость материала выходит ~ 35грн. и 25 мин. работы (1х3х1.5мм2 (многопроволка) + 2х3х2.5мм2 (монолит)).
Я знаю что есть Р\К ip68, но их цена ... :'( , и пожалуйста, давайте поговорим о народном творчестве  ;)
....
Парафин, герметик - это лишняя морока, слишком много разных действий и доп. затраты.
А вот чтоб всё было очень просто и максимально эффективно.

   Не приймите за шутку :)предлагаю еще два варианта :
-поставьте светильники с солнечными батареями.
   Необходимость в проводах и поземных распаечных коробках отпадет;
-сделайте радиальную разводку на светильники ,в каждый светильник свой кабель ,с одного или двух мест подключения в щите освещения.
   Необходимость в поземных  распаечных коробках отпадет.


P/S
  Распаечные коробки можно заливать эбоксидной смолой ,гудроном(смолой).
  У нас муфты на кабелях 0.4кВ выматываются(изолируются) лакошелком ,в несколько слоев,потом синей(ПХВ)изолентой,а затем смолянкой,это все прогревается и смолянка превращается в монолит.Такая вот муфта стоит  очень долго ...
« Последнее редактирование: 01.05.2013, 19:39:16 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: ip 68
« Ответ #8 : 02.05.2013, 13:01:43 »
А вы думали плюнуть, прилепить и закопать? Всего 6 операций, из которых 3 по герметизации соединения - взять карболитовую коробку для сырых помещений (под наружную установку), зачистить концы кабелей, вставить кабеля в коробку и зажать уплотнения, зажать жилы кабелей в клеммнике, в коробку вставить парочку свечей (я использую церезин - еще советские запасы), техническим феном расплавить парафин, закрутить крышку коробки. Где вы видите особую мороку или затраты?
Да, я именно так и думаю "плюнуть, прилепить и закопать", ( - 25 рас в день вмешаться в эту коробку то будет уже не до парафина и герметика )  ??? sylfaen - будь добр, разложи "своё" в денежном эквиваленте по детально, + приложи используемый инструмент.
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: ip 68
« Ответ #9 : 02.05.2013, 13:10:09 »
- 25 рас в день вмешаться в эту коробку то будет уже не до парафина и герметика
а нахрена, спрашивается в задачке?
Цитировать
разложи "своё" в денежном эквиваленте по детально, + приложи используемый инструмент.
За sylfaen не скажу, а я использовал обычные свечи 20 руб -шт (на коробку 2-3шт)
плавить можно тепловым пистолетом, а за неимением тупо поджечь свечи и заливать расплавом
электрофорум, форум электриков