автор темы в легком недоумении.
Друзья нас опять понесло
Автор поработал без нуля неделю, потом один его товарищьчч сказал не бойся и притащил приборы из своей лаборатории, выкинули узо, включили всё померили, намочили, померяли опасности для жизни нет, всё везде надёжно заземлено.
Поработал еще день, потом появилось время и после непродолжительных манипуляций отверткой нашлась утечка по треснувшей оболочке одной из тэн.
Ввиду того, что для замены нужно ждать больше месяца, денег стоит 23 000, а новый АВД без подогрева 34 000, а подогрев нужен, как собаке пятая нога, то подогрев был исключён из схемы и даже местами заизолирован.
УЗО вернулось на место.
Но автору осталось непонятно, зачем ему сложного исполнения и дорогие трансформаторы, которые между прочим при определённом стечении обстоятельств, будут мешать или даже представлять угрозу ))) если во всём прогрессивном человечестве асинхронные двигателя заземляются и работают нормально.
Пы.Сы. производство конечно мокрое, но не настолько, чтобы хаотические разряды гуляли по поверхности и пугали персонал, всем большое спасибо, УЗО пока оставлю, один хрен запланировал убрать из боксов 380 и подать только управление 24 вольта, два агрегата уже закупил и схему собрал, осталось попробовать и если покажет себя новая технология с наилучшей стороны, то просто докупим до шести аппаратов и сделаем один шкаф управления, от которого слаботочка разойдется по всем помещениям.