а нужно ли мне узо?
dcent25:
--- Цитата: Aлександр от 19.04.2013, 04:13:15 ---
ТСШ4-0,66/0,38-133 - 77,5 ты.р. - 4кВА
Трансформатор разделительный ТРСЗ-4 380/380В. 37 100 руб./шт. размер 540x280x280 вес 41 кг 4кВА
--- Конец цитаты ---
Интересно ,что скажет автор темы?
shmakich:
автор темы в легком недоумении.
Друзья нас опять понесло :)
Автор поработал без нуля неделю, потом один его товарищьчч сказал не бойся и притащил приборы из своей лаборатории, выкинули узо, включили всё померили, намочили, померяли опасности для жизни нет, всё везде надёжно заземлено.
Поработал еще день, потом появилось время и после непродолжительных манипуляций отверткой нашлась утечка по треснувшей оболочке одной из тэн.
Ввиду того, что для замены нужно ждать больше месяца, денег стоит 23 000, а новый АВД без подогрева 34 000, а подогрев нужен, как собаке пятая нога, то подогрев был исключён из схемы и даже местами заизолирован.
УЗО вернулось на место.
Но автору осталось непонятно, зачем ему сложного исполнения и дорогие трансформаторы, которые между прочим при определённом стечении обстоятельств, будут мешать или даже представлять угрозу ))) если во всём прогрессивном человечестве асинхронные двигателя заземляются и работают нормально.
Пы.Сы. производство конечно мокрое, но не настолько, чтобы хаотические разряды гуляли по поверхности и пугали персонал, всем большое спасибо, УЗО пока оставлю, один хрен запланировал убрать из боксов 380 и подать только управление 24 вольта, два агрегата уже закупил и схему собрал, осталось попробовать и если покажет себя новая технология с наилучшей стороны, то просто докупим до шести аппаратов и сделаем один шкаф управления, от которого слаботочка разойдется по всем помещениям.
dcent25:
В технической документации на ваше оборудование должно быть все прописано -как и чем подключать к сети и меры безопасности при работе на нем .
Отступление от этих указаний может повлечь за собой:
--- Цитата: aspid_das от 18.04.2013, 23:45:15 ---..Люди в воде, пол токопроводящий, оборудование 380.
Здесь и с УЗО можно такую плюху получить...
--- Конец цитаты ---
:-[ :-[
с этим полностью согласен.
shmakich:
да не ходит тут никто по колено в воде с оголённым нервом в руке. IP 54 а местами и 44.
shmakich:
в технической документации про УЗО ни слова. три фазы земля, сечение указанно.