.. эти режимы могут быть и совмещены?
Техничсекие характеристики:Номинальное напряжение, В 220
Частота сети, Гц 48 – 52
Диапазон регулирования:
-срабатывания по Umin, В
-срабатывания по Umах, В
-время автоматического повторного
включения, с
160 – 220
230 – 280
5 –900Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 12
Фиксированное время срабатывания при
снижении напряжения более 50 В от уставки по
Umin, с
0,2
Фиксированное время срабатывания при
повышении напряжения более 30 В от уставки по
Umах, с
0,2
Максимальный коммутируемый ток (активной
нагрузки),
32
Точность определения порога срабатывания по
напряжению,
3
Минимальное напряжение, при котором
сохраняется работоспособность, В
Максимальное напряжение, при котором
100
420
сохраняется работоспособность, В
Гистерезис (коэффициент возврата по
напряжению), В, не менее
5
Диапазон рабочих температур, С от -35 до + 55
Температура хранения, С от -45 до + 70
Суммарный ток потребления от сети, мА до 15
Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16А, раз, не менее
- под нагрузкой 5А, раз, не менее
100 тыс.
1 млн.
Габаритные размеры, (два модуля типа S),мм 35 х 92 х 65
Масса, кг, не более 0,150
Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Монтаж реле на стандартную DIN-рейку 35 мм
P/S
У меня такое реле срабатывет и отключает потребителей при включении светильника дневного 2Х40Вт с эпра.