Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков

Схема подключения квартир в этажном электрощите

<< < (15/39) > >>

danilll:
в нормальном холодильнике- защита от превышения тока.несгорит!

Slawa:

--- Цитата: electro от 02.04.2013, 12:36:00 ---Часто в работе сталкиваюсь с различными вариантами подключения квартир в этажных щитах.

Это и старый еще советский монтаж (который достойной отработал несколько десятков лет), и обновленные щиты, с заменой плавких вставок (пробки) и пакетников на автоматы.
А также приходилось разгребать творческий подход разносторонне развитых калек профианалов (перевод, коллег профессионалов), один из запомнившихся, когда вместо двухполюсного автомата ставят два однополюсных, причем на нуле ставят номиналом меньше, объясняя тем, что в нем нагрузки нет.

Для обсуждения предлагаю два варианта, подключения квартир на одной этажной площадке, от одного этажного щита

первый вариант, схема подключения звездой (который применяю в своей работе)


второй вариант, однофазная схема (я его назвал экономичным)


если у вас есть другой вариант подключения, можете добавить в комментариях

--- Конец цитаты ---

Еще вариант - двухфазный (фазы на разных этажах чередуются).  Он менее трудоемок, чем трехфазный и гораздо надежнее однофазного.


dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 03.04.2013, 11:54:31 ---Мде ... у нас 10_ти этажка (с лифтами), 5 подъездов .... ввод один. В 1_ом подъезде ВРУ, тама делится на жильцов и лифты.

--- Конец цитаты ---

СП31-110-2003,
Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения - I категория


--- Цитата: danilll от 03.04.2013, 23:07:52 ---ну и если разной-посчитайте насколько большой должна быть разница мощностей,чтоб на одном потребителе стало вольт 250.

--- Конец цитаты ---

Как то не интересовался этим  вопросом ........ :-\ :-\
Хотите считайте ,но это "Филькин труд "
Вам больше нечем заняться ? ???

Topmo3:

--- Цитата: dcent25 от 04.04.2013, 12:30:53 ---СП31-110-2003,
Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения - I категория

--- Конец цитаты ---
Это к чему? Никто не оспаривает ... я просто удивлен, что наш дом так запитан.

dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 04.04.2013, 12:35:21 --- ... я просто удивлен, что наш дом так запитан.

--- Конец цитаты ---


Так спросите про "наш дом так запитан" у своих руководителей..


--- Цитата: next от 02.04.2013, 18:44:23 --- http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=1285.0;attach=2511;image

--- Конец цитаты ---


Интересная схема   нули рвутся пакетником ,и после счетчика уже не имеют никакого отношения к  заземленному (зануленному )корпусу щита.
Нулевые провода находятся после счетчика на изолированном клеммнике ,причем все квартиры на одном.
Эти клеммники очень часто выгорают ,поэтому нули сажают прямо на корпус щита .Некоторые умельцы ,для отмотки электроэнергии меняют фазировку на пакетнике
и тогда на общем нулевом клеммнике после счетчика появляется фаза ,несколько раз наталкивался на такие клеммники......

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии