Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Схема подключения квартир в этажном электрощите
electro:
рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов
первая схема
плюс:
удобство дальнейшей эксплуатации, не требуется отключать соседа например при замене автомата, плюс безопаснее даже под напряжением
если не вмешиваться в "орешки" (например сжим У-731М), что обычно происходит из-за того что обгорают шлейфованные провода на пакетниках и автоматах, т.к. шлейфы выполнены не цельным проводом, то в данном варианте, шлейфов просто нет
минус:
- немного усложненная схема, относительно второго варианта, хотя мы к ней уже давно привыкли, потому как в старых советских схемах применялось сочетание этих двух вариантов, перемычка шла от пакетника к пакетнику, на нулевом проводе и на одном фазном
- расход материалов не на много выше, чем у старой советской схемы подключения, но оправданный
вторая схема
плюс:
- меньше расход материалов (меньше орешков и длина стояков) и ниже стоимость работ
- если выполнить хорошие качественные шлейфа без разрыва, можно сказать схема идеальна
минус:
- повышенное сечение, на шлейф между автоматами, ладно если это дом с газовыми плитами, а если с электрическими, то это применение гребенок соответственно цена растет
- сложнее в дальнейшем обслуживании, заменить автомат с гребенкой целая история, более опасно чем в первом варианте
danilll:
повышеное сечение-не проблема. Автоматы менять приходится очень редко,и это должны делать электрики от поставщика эл энергии,при отключонной сети.
ТРАМПАМПУША:
С каких это пор "0" нужно пускать через автомат?
Чем больше соединений, тем больше шансов, что где-то пропадёт контакт (окисление, ослабление затяжки винтов и т.п.) и это будет касаться и нулевого провода, что в итоге приведёт к тому, что вся проводка в квартире будет под фазным напряжением (если включена хоть одна нагрузка).
Где есть нормативы, требующие пускать "0" через автомат?
Второй вопрос.
В чём смысл отключения "0"?
Что это даёт в плане электробезопасности?
danilll:
таких нормативов нет,но при некоторых условиях пускать можно.
ТРАМПАМПУША:
--- Цитата: danilll от 02.04.2013, 20:46:05 ---таких нормативов нет,но при некоторых условиях пускать можно.
--- Конец цитаты ---
МОЖНО, это не ответ.
Если можно, то где официальные рекомендации?
Их тоже нет?
Если нет, то поставив человеку автомат на "0", в случае ЧП спросят с электрика и на его МОЖНО зададут конкретный вопрос: "Где это прописано?".
Если он не предоставит документ, разрешающий такое включение, то это будет считаться отсебячиной с вытекающими последствиями.
Навигация