В моей работе очень часто приходится сталкиваться со старой "допотопной" схемой управления электродвигателем. Мы знаем, что реверс обеспечивается с помощью двух магнитных пускателей. Но, в этой схеме для блокировки 2-го магнитного пускателя применяют третий.
Вот схема:
[img/media/105305C7128F1EF0/картинки/схемы/3.jpeg][/img]
Извинтите за качество сканированного материала, другого нет.
Собственно мой вопрос таков: можно ли переделать схему так, чтобы в ней использовались только два магнитных пускателя. Т.е., исключить из работы третий? Приходит на ум поставить вторую кнопку "ПУСК" но, это не наш метод.

электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Вот схема:
[img/media/105305C7128F1EF0/картинки/схемы/3.jpeg][/img]
...
Научите ... как можно увидеть Вашу схему.
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 13:39:42 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Собственно мой вопрос таков: можно ли переделать схему так, чтобы в ней использовались только два магнитных пускателя. Т.е., исключить из работы третий?

если питание осуществляется от напряжения 380 вольт, три фазы
разберите полностью всю схему и смонтируйте заново по стандартной схеме
Управление

Питание


подробнее http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Topmo3 спасибо, не знал.

Вообще третий пускатель именно для реверса это нонсенс.
Я подозреваю, что у ТС он предназначен для других целей.
Например защита 3-х фазной нагрузки от пропадания фазы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Алексей76

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Алексей76 - ученик
Если бы не ограничения на сайте по размеру изображения то я бы продемонстрировал скан схемы. Третий пускатель не нонсенс, а необходимость. Т.е., третий пускатель блокирует своими нормально-открытым блок контактом второй пускатель при реверсе.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Алексей76 а вы схему через радикал выкладываете? просто радикал сам корректирует размер изображения
Думаю вы уже заинтриговали сообщество. с нетерпением ждем развязки
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Третий пускатель не нонсенс, а необходимость. Т.е., третий пускатель блокирует своими нормально-открытым блок контактом второй пускатель при реверсе.
т.к. вы работаете со старым электрооборудованием, на прежних магнитных пускателях, возможно не хватает или нет необходимых. нормально замкнутых и разомкнутых контактов

Если бы не ограничения на сайте по размеру изображения то я бы продемонстрировал скан схемы.
какой размер у вас изображения

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Алексей76

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Алексей76 - ученик
Качество скана оставляет желать лучшего http://electro.narod.ru/images/forum/revers.jpeg

я добавлю видео с "Ютуба" там более качественно разъясняется работа схемы. Ссылка на видео: http://youtu.be/37ZkYe-gECI
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 23:10:30 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Имхо ... тут что то не чисто.
Автор решил потролить нас, говоря, что это схема реверсивного пуска. Умалчивая  о наличии в схеме двух конечников, и требуемую логику работы, в которой реверс входит только как часть.
Эта схема ... так навскидку ... что то делается циклическое. Типа после нажатия "Пуск", отрабатывается какой то цикл.

з.ы. Схему "схлямзил" с Ютуба. :)
« Последнее редактирование: 31.03.2013, 11:33:34 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Разобрался ... После пуска, что то движется до срабатывания КВ1 ... включается обратный ход до срабатывания КВ2 ... полный стоп, с готовностью для следующего цикла.
Второй контакт у КВ1 для пуска с промежуточной (аварийной) остановки - на исходную.
Кстати ... в исходном состоянии ... КВ2 - "нажатый".

з.ы. Автору ... если Вам не требуется автоматическая отработка цикла, одной кнопкой ... можете К3 убрать, и собрать схему по данным Вам выше.
« Последнее редактирование: 30.03.2013, 00:01:03 от Topmo3 »