Тематический раздел > Защита и Заземление
в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
antonishen:
Объясните пожалуйста, кому не жалко времени, в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами? Я так понимаю, что в 2-х полюсных кроме фазы ище и ноль проходит через автомат. Может быть они работают лучше, и можно ли такие ставить на линии розеток или освещения?
sergey_sav®:
--- Цитировать ---в 2-х полюсных кроме фазы ище и ноль проходит через автомат
--- Конец цитаты ---
да
--- Цитировать ---можно ли такие ставить на линии розеток или освещения?
--- Конец цитаты ---
да
игорь.с:
на линии розеток лучше б поставить дифавтомат или узо + автомат однополюсный на фазу после узо
electro:
Однополюсный 1P (однофазный) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения для групп освещения, но часто находит применение для любой однофазной нагрузки (розетки, водонагреватели, кондиционеры и т.п.)
Двухполюсный с нейтральным контактом 1P+N (однофазный с нулем) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения для групп освещения и розеток, нулевой полюс иногда используется в качество нормально разомкнутого контакта, для подключения автоматики и сигнализации, информация состояния фазного полюса (вкл. I или откл. 0)
Двухполюсный 2P (двухфазный) автоматический выключатель, применяется в сетях 220/380 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения в качестве вводного автомата на квартиру или другова потребителя, удобен для подключения индивидуальной нагрузки (водонагреватель, сварочный аппарат и т.п.)
подробнее Что такое и где использовать 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P
михал палыч:
--- Цитата: игорь.с от 28.03.2013, 23:06:23 ---на линии розеток лучше б поставить дифавтомат или узо + автомат однополюсный на фазу после узо
--- Конец цитаты ---
Как это :o
Навигация
Перейти к полной версии