в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами

<< < (2/2)

electro:

--- Цитата: михал палыч от 29.03.2013, 09:28:38 ---
--- Цитата: игорь.с от 28.03.2013, 23:06:23 ---на линии розеток лучше б поставить дифавтомат или узо + автомат однополюсный на фазу после узо

--- Конец цитаты ---
Как это :o

--- Конец цитаты ---


устанавливается УЗО, а после него автомат защиты


подробнее...

михал палыч:
Интересно откуда берутся такие схемы. :)
Всегда считал что на оборот :)Поэтому  узо выбирают на номинал больше чем автомат.Есть  книга "Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации зданий при применение устройств защитного отключения" Автоматы после узо ставятся только в случае использование узо  на несколько потребителей(на две - три , или более линии).
Не вру ;DНашел одну схему-подключения квартиры.Одна линия на сантехкабину сделана имено так , но узо все равно на номинал больше.

aspid_das:

--- Цитата: михал палыч от 29.03.2013, 10:09:29 ---Поэтому  узо выбирают на номинал больше чем автомат.
--- Конец цитаты ---
УЗО ставят на номинал больше не потому, что оно стоит раньше или позже автомата (какая сбстнно разница?)
а потому, что УЗО не имеет собственной защиты от перегрузки, его защищает автомат.

--- Цитировать ---Автоматы после узо ставятся только в случае использование узо  на несколько потребителей(на две - три , или более линии).

--- Конец цитаты ---
а если вы решили спустя некоторое время добавить автомат, весь щит надо перепахивать?

михал палыч:

--- Цитировать ---УЗО ставят на номинал больше не потому, что оно стоит раньше или позже автомата (какая сбстнно разница?)
а потому, что УЗО не имеет собственной защиты от перегрузки, его защищает автомат.

--- Конец цитаты ---
Согласен
--- Цитировать ---а если вы решили спустя некоторое время добавить автомат, весь щит надо перепахивать?

--- Конец цитаты ---
Скорее всего .А вобще уходим от темы.Позже выложу схемы из приведенной книги в отдельной теме , можно будет пообсуждать что предлогают ребята из МЭИ.

electro:

--- Цитата: михал палыч от 29.03.2013, 10:09:29 ---Поэтому  узо выбирают на номинал больше чем автомат.
--- Конец цитаты ---
тут главное уложиться в нормируемые параметры УЗО

Номинальный ток In — значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы.
In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.

Предельное значение неотключающего сверхтока Inm — минимальное значение неотключающего сверхтока при симметричной нагрузке двух- и четырехполюсных УЗО или несимметричной нагрузке четырехполюсных УЗО.
Inm = 6 In.

Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) Im — действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).

Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току IDm — действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Минимальное значение IDm = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).