Тематический раздел > Электрооборудование
принцип работы схемы реверса двигателя
aspid_das:
нижняя схема неправильно подключена стоповая кнопка.
она не остановит нижний по схеме контактор
а так вполне работоспособная схема.
с одной стоповой кнопкой будет работать так же как и с двумя.
Casper:
--- Цитата: aspid_das от 24.03.2013, 21:26:32 ---пока руки дошли написать вы уже исправили. с одной стоповой кнопкой будет работать так же как и с двумя.
вполне работоспособная схема
--- Конец цитаты ---
только если я правильно понял в 1 варианте если к примеру я нажму кнопку ПУСК двигатель работать будет,а если отпущу её то прикратит.А во 2 варианте если я нажму на ПУСК то остановить движок можно будет только кнопкой СТОП
sergey_sav®:
В обеих последних схемах предусмотрен самоподхват пуска, двигатель можно остановить только кнопкой "стоп" или снятием питания...
Во второй схеме в одном из режимов двигатель можно остановить только снятием питания.
Обе схемы имеют существенный недостаток, нет блокировки от одновременного нажатия пусковых кнопок.
Иными словами, схемы неработоспособны... в отличии от схем, приведённых в начале темы.
drug:
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm дана схема с описанием работы.
Предложенные здесь схемы не имеют блокировки от двойного включения, это опасно...
Topmo3:
--- Цитата: Casper от 24.03.2013, 20:38:03 ---... и вот так
--- Конец цитаты ---
Навигация