1. Разберитесь с цитатами, как ими пользоваться.
2. "почему шинкой PEN нельзя сделать при соединении СИП и ВВГ" Да нету у Вас на картинке никакой шинки PEN, не пойму откуда взяли?
3. Написанное по-русски: "делить совмещённый ноль можно только до коммутационного аппарата" - никак не не понять?
4. "В надежде, что меньшее сечение не сработает, а более чем 25А в трех розетках не включишь..." Не очень понятно, что за мысль пытались выразить...
Повторно. Номинал автомата защиты выбирается по "слабому звену", то бишь, по меньшему сечению в линии, то есть по сечению 2,5 мм2. Таким образом, применение сечения 4 мм2 просто не оправдано. Ваше право, устраивать краш-тест своей проводки (25А на розеточной группе)... Нормальные люди на этой линии ставят 16А.
ЗЫ. За месяц 17 страниц, а на выходе полный ноль... Печально.