На другом ресурсе вас информировали правильно. не знаю объяснили ли подробно почему
дело в том, что вы сделали контур заземления, подсоединили его к нулю. Если у вас на линии
будет обрыв нуля, то всё ваше товарищество против своей и вашей воли (возможно в ваше отсутствие)
получит нуль от вашего контура. Соответствующий ток побежит через ваш вводной провод и далее к контуру.
Можно, конечно, сделать ход конем: соединение с нулем сделать не до, а после вводного автомата.
В любом случае имейте ввиду: участок от ввода в дом до вводного автомата у вас самый уязвимый.
Он защищен только автоматом на подстанции какой номинал и его состоянии неизестно.
Если у вас замкнет ввод то вы полагаетесь только на Милость Божью.
Бескомпромиссным решением было бы сделать этот участок полностью в трубе. Но если это невозможно
и поведете в гофре, проложите под нее асбестовую полосу. Эта предосторожность не кажется мне излишней