Автор Тема: Электричество в дачном доме  (Прочитано 104498 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #70 : 23.03.2013, 23:49:07 »
михал палыч ну хорошо. давайте оставим снипы в стороне и просто будем рассуждать. коротыш - перегруз в проводке дома - максимальный ток ограничивается соответствующим автоматом. если он подобран верно, сообразно сечению кабеля то ничего страшного не происходит
другой вопрос коротыш на входе вводного автомата. чем ограничится ток? а у нас провод не предназначенный для внутренней проводки защищен трубочкой пвх. да еще проложен через стену по дереву скрыто, т.е. если он загорится внутри стены мы даже не сразу заметим
ввод сип в уличный ящик - нет вопросов.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #71 : 24.03.2013, 00:08:32 »
а на орехах свет клином не сошёлся есть еще и сиповские проколы. а если совсем осерчать то можно взять гильзы медь - алюминь опрессовать клещами и заполировать термоусадочкой
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #72 : 24.03.2013, 00:24:16 »
михал палыч ну хорошо. давайте оставим снипы в стороне и просто будем рассуждать. коротыш - перегруз в проводке дома - максимальный ток ограничивается соответствующим автоматом. если он подобран верно, сообразно сечению кабеля то ничего страшного не происходит
другой вопрос коротыш на входе вводного автомата. чем ограничится ток? а у нас провод не предназначенный для внутренней проводки защищен трубочкой пвх. да еще проложен через стену по дереву скрыто, т.е. если он загорится внутри стены мы даже не сразу заметим
ввод сип в уличный ящик - нет вопросов.
СИП минимальный 16 кв.мм ток перегрузки соответственый,а металлические гильзы никто не отменял.И чем при этом случае, отличается ВВГнг -перегорит быстрей :)Вся надежда на апарат защиты на трансе, но давольно слабая ;)Не известно какой умелец там покапался.При трех фазном питании обычно ставять на столбе рубильник с плавкими вставками, сейчас начали ставить ограничители нагрузки-это защищает линию от столба до дома., на однофазном питание защита обычно только на трансе.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #73 : 24.03.2013, 00:31:23 »
ВВГнг имеет изоляцию из самозатухающего пластификата, тем он и лучше. потому и рекомендован для данного случая. ну а сип в гофре в надежде на двойную изоляцию это уж ваша идея.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #74 : 24.03.2013, 00:33:17 »
Rocket  можешь подсказать ссылку, где можно заказать в РФ? Ну так чтобы реально. Может быть наработки есть?

Я из Украины, как Вы заметили у нас с этим намного проще.
Нашёл только два интернет магазина в РФ и цены в них не радуют
http://hager-shop.ru/dir.php?id=35
http://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli
цены во втором:
 SF219G  -  2,076.80 руб.
 SF263    -  2,743.23 руб.


электрофорум, форум электриков

Оффлайн СерЁжик

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 50
  • СерЁжик - ученик
    • E-mail
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #75 : 24.03.2013, 17:26:09 »
Rocket  можешь подсказать ссылку, где можно заказать в РФ? Ну так чтобы реально. Может быть наработки есть?

Я из Украины, как Вы заметили у нас с этим намного проще.
Нашёл только два интернет магазина в РФ и цены в них не радуют
http://hager-shop.ru/dir.php?id=35
http://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli
цены во втором:
 SF219G  -  2,076.80 руб.
 SF263    -  2,743.23 руб.

Спасибо, подумаю над этими вариантами.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн СерЁжик

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 50
  • СерЁжик - ученик
    • E-mail
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #76 : 24.03.2013, 18:00:02 »
Дебаты по поводу ввода в дом СИПа вносят сложность в принятии правильного решения при монтаже. Определиться не могу.
Крепление кабеля к стене дома будет на высоте 5 м, в случае ревизии, аварии сложно будет лазить на такую высоту, тем более оперативно. Варианта вижу три:
1. Переход СИПа на ВВГ нг на стене дома возле крепления. Соединение - орехи. МИНУСЫ - атмосферное влияние (вопрос времени), разрыв кабеля и соединение меди и алюминия, сложность обслуживания на высоте.
2. Переход СИПа на ВВГ нг возле крепления в боксе. Соединение - можно орехи, можно втулки, в зависимости от IP бокса. МИНУСЫ - обслуживание на высоте.
3. Ввод СИПа в дом в месте крепления кабеля, спуск по стене до щитка (3 м). МИНУСОВ не вижу, нет разрыва кабеля.
Опять же не учтен русский авось - правила  и нормы по электрике и пожаробезопасности.
Хотелось бы оптимальный вариант.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #77 : 24.03.2013, 18:09:01 »
1 и 2 - ответ 71
3- все тоже обсуждалось.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #78 : 24.03.2013, 23:42:37 »
Rocket  можешь подсказать ссылку, где можно заказать в РФ? Ну так чтобы реально. Может быть наработки есть?

Я из Украины, как Вы заметили у нас с этим намного проще.
Нашёл только два интернет магазина в РФ и цены в них не радуют
http://hager-shop.ru/dir.php?id=35
http://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli
цены во втором:
 SF219G  -  2,076.80 руб.
 SF263    -  2,743.23 руб.

Спасибо, подумаю над этими вариантами.


Мы занимаемся продукцией Hager, но цена другая:
SF219G   787
SF263   2704
Другое дело, что в первом случаем срок поставки "по запросу", а во втором - 4-6 недель.
У нас для таких задач берут перекидной рубильник Энергия QS5: на 32А стоит 190 рублей, на 63А - 440. http://энергия.рф/catalog/nva/perekliuchateli/rubilnikiQS5/
А так есть еще много вариантов. Например, рубильники ВР производства КЭАЗ (не модульные)
По поводу СИП: у нас СИП нужно вести до самого вводного автомата (а как проходит через стену - это другой вопрос).
И изоляция из самозатухающего ПВХ сделана и у ВВГ, и у ВВГнг.


« Последнее редактирование: 24.03.2013, 23:49:15 от DAIM »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #79 : 24.03.2013, 23:46:58 »
И изоляция из самозатухающего ПВХ сделана и у ВВГ, и у ВВГнг

...и у СИП? ВВГ не фигурирует, фигурирует ВВГнг и СИП.
Суть дебатов - можно ли вести СИП по легкосгораемым основаниям
не в металлической трубе?
электрофорум, форум электриков