Автор Тема: Электричество в дачном доме  (Прочитано 104514 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #30 : 21.03.2013, 20:34:42 »
СерЁжик Почитайте вот здесь. А сейчас в этом сраче только запутаетесь
http://elektroas.ru/vsya-pravda-o-elektromontazhnyx-rabotax-v-derevyannom-dome-v-sootvetstvii-s-pue-i-pteep-elektromontazh-vvoda-v-derevyannyj-dom-provodom-sip
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #31 : 21.03.2013, 21:05:07 »
Там тоже не всё однозначно и чётко. И на любой поставленный вопрос накидают тьму цитат из НТД, из которых одна-две по теме... ;)
Как например, утверждение о стальной гильзе (трубе) при проходе сквозь стены и перекрытия, ничем не подтверждается.

Если проход выполнен вне зоны подвижки строительных конструкций, то единственное требование к материалу труб и коробов, применяемых для проходов через стены, это чтобы трубы не ухудшали огнестойкость строительной конструкции. А в специально выполненных отверстиях (интересно, а какие ещё могут быть... природные или случайно выполненные?  ;)) прокладка кабеля допускается в них без труб.
Тут речь ведём только об открытой электропроводке, как на фото в сообщ. 15, пока из неё не сделали скрытую.... со всеми вытекающими требованиями к ней.
« Последнее редактирование: 21.03.2013, 21:06:49 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #32 : 21.03.2013, 21:08:16 »
Тут речь ведём только об открытой электропроводке, как на фото в сообщ. 15, пока из неё не сделали скрытую.... со всеми вытекающими требованиями к ней.

А разве проходка через стену не является элементом скрытой проводки?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #33 : 21.03.2013, 21:25:52 »
Это ваше имхо или можете обосновать?  :DНаписано -в двойной изоляции , про нг не слова.

А про то что алюминий внутри жилых помещений вне закона вы тоже не слышали? вас что, недавно разморозили?
А проводка по легкосгораемым основаниям должна выполняться либо проводом с трудносгораемой изоляцией
(читай нг) либо в оболочке из трудносгораемого материала (читай труба)
« Последнее редактирование: 21.03.2013, 21:35:01 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #34 : 21.03.2013, 21:37:47 »
СерЁжик Почитайте вот здесь. А сейчас в этом сраче только запутаетесь
http://elektroas.ru/vsya-pravda-o-elektromontazhnyx-rabotax-v-derevyannom-dome-v-sootvetstvii-s-pue-i-pteep-elektromontazh-vvoda-v-derevyannyj-dom-provodom-sip
Ну насчет срача громко сказано, форум есть форум, каждый может высказать свое мнение. :DА статья дествительно не одназначна,кочует с сайта на сайт,к тому же  насколько помню их несколько,и правильно все делают только спецы их фирмы.Если прикинуть стоимость материалов и работ то цена  :o.
Цитировать
А разве проходка через стену не является элементом скрытой проводки?
Не является, скорее как отдельный элемент подходящий  любого вида проводок, кроме ВЛ.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #35 : 21.03.2013, 21:47:52 »
Это ваше имхо или можете обосновать?  :DНаписано -в двойной изоляции , про нг не слова.

А про то что алюминий внутри жилых помещений вне закона вы тоже не слышали? вас что, недавно разморозили?
А проводка по легкосгораемым основаниям должна выполняться либо проводом с трудносгораемой изоляцией
(читай нг) либо в оболочке из трудносгораемого материала (читай труба)
  Что у Вас вызывает такую реакцию. :DДокумент пожалуста откуда это взято.В пуэ четко написано: Для стационарных электроустановок применяется обычно алюминивый кабель , кроме пунктов ...И квартиры и жилые дома в эти пункты не входят.А СНиПЫ и СП на данный момент носят рекомендательный , хотя вроде поговаривают что скоро вернут их обязательное исполнение.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #36 : 21.03.2013, 21:52:10 »
Это ваше имхо или можете обосновать?  :DНаписано -в двойной изоляции , про нг не слова.

А про то что алюминий внутри жилых помещений вне закона вы тоже не слышали? вас что, недавно разморозили?
А проводка по легкосгораемым основаниям должна выполняться либо проводом с трудносгораемой изоляцией
(читай нг) либо в оболочке из трудносгораемого материала (читай труба)
Не заметил.,уважэаемый я писал про Сип в ПВХ гофротрубе.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #37 : 21.03.2013, 22:22:20 »
Документ пожалуста откуда это взято

Ну начнем отсюда ПУЭ 7.1.34.
А СИП в гофротрубе - что из них трудносгораемый материал?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #38 : 21.03.2013, 22:30:31 »
По вводному УЗО ПУЭ 7.1.84 - 7.1.85
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #39 : 21.03.2013, 22:52:27 »
Цитировать
А разве проходка через стену не является элементом скрытой проводки?
Не является, скорее как отдельный элемент подходящий  любого вида проводок, кроме ВЛ.

2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.

Скрытая проводка потому так и называется что недоступна для визуального контакта. Если у нас часть проводки скрыта в стене - она скрытая (что тут мудрить?) и не важно какая часть ее скрыта
электрофорум, форум электриков