для для генератора может стоит выделить определенную нагрузку, например освещение и пару розеток, а остальное только от внешней сети, чтобы не было вариантов, включения электрочайника в сеть
3 группа – кухня. 3 отдельные одинарные розетки для э/чайника, м/волновки, холодильника, э/плитки. Кабель ВВГ нг 3*4 в гофре по стенкам дома.
лучше будет проложить две розеточные группы сечением 3x2,5 и поставить на них защиту номиналом 16 ампер, чем одну на 4 кв.мм с защитой на 25 Ампер
защиту правильнее рассчитывать на последнего прибора, т.е. розетку, а ни одна из бытовых розеток не выдерживает более 16 ампер по номиналу
2. По приложенной схеме щитка – правильно ли сделана? Номиналы токов на автоматах и УЗО? А также соединение проводами?
не указано сечение от генератора
3. Подключение бензогенератора – у генератора нет фазы и нуля. Как правильно подключить к сети дома, чтобы нуль вдруг фазой не оказался? На схеме при переключении сеть – генератор нуль обрывается. Правильно ли это?
выберите любой из контактов и обозначьте его нулем
работа генератора и внешней сети не должна иметь параллельную работу, поэтому и ноль и фаза генератора, не должны иметь прямого электрического контакта с нулем и фазой питающей сети, это разные источники питания
5. Перекидной выключатель – имеются ли в природе для 220 В, т.е. входа 4, выхода 2, или если без нуля 2 – 1, да ещё на динрейку, чтобы в щитке был? Пока у нас не нашел. Подскажите маркировку или производителя. А также рекомендации по току - он может быть равным ВА?
вместо переключателя на 220 Вольт, можете взять трехфазный, будут запасные контакты
при затруднительном поиске оных, можно просто установить два двух полюсных автомата (один от генератора, другой от внешней сети), но здесь есть вероятность параллельной работы
при выборе такого варианте, по вешайте предупреждающий или запрещающий плакат, о запрете включения не отключив другой
6. На бензогенераторе защита есть от перегрузки, стоит ли вставлять АЗ 16А? Бензогенератор Чемпион GG3300, макс нагрузка – 3,3 кВт, т.е. 15А, я думаю что при большей нагрузке быстрее заглохнет гена, чем сработает АЗ. А очень хочется наоборот, чтобы не заводить гену заново, а снизить нагрузку и включить автомат. Следующий номинал автомата 10А, а это 2,2 кВт, т.е. 0,8 кВт никогда не будут использоваться.
лучше и поставить автомат на 10 Ампер, при его установке не значит, что он будет сразу отключаться при хоть каком увеличении нагрузки
учитывайте момент нагрева автомата
например автомат тип С 10 ампер, сработает в течении двух секунд сработает при увеличении нагрузки до 14,5 Ампер
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htmда и лишний раз нагружать генератор по максимуму не стоит, почитайте внимательно скорей всего 3,5 кВт это максимум, а номинал будет 2,1 кВт
7. Заземление с гены будет идти на общее заземление дома (ГЗШ в щитке) – правильно ли это? На генераторе есть свое заземление, его необходимо использовать?
да корпус генератора подключите к общей шине заземления (смотрите эксплуатационный паспорт), если такой контакт есть на корпусе, иначе не требуется
8. В схему щитка планирую добавить на входе сигнальную лампу или пищалку для оповещения о появлении напряжения в сети. Что лучше? Как соединить в щитке??
подключите прямо на выходе из электросчетчика, а сигнализацию выведите к переключающему рубильнику
необходимо предусмотреть отключение, сигнализационной лампы и "пищалки" чтобы зря не потребляли электроэнергию
9. Розетку для улицы планирую устанавливать в пластиковый бокс, бокс сквозь сайдинг к деревянной стене. Какой класс защиты подобрать для бокса?
насколько важна розетка именно на улице, для которой правильнее будет делать отдельную линию и защиту
к которой в ваше отсутствие может подключиться кто угодно
не проще применять более длинный провод в уличной нагрузке, и подключать его к розеткам внутри дома
а так выбирайте по таблице
http://electro.narod.ru/tables/ip.htmно как было уже сказано IP65 хороший вариант
10. Заземление – из щитка выход проводом ПВ3, в стене выход на улицу, соединение возле фундамента дома провода и выходящей металлической ленты болтовое. Необходимо ли провод заземления пускать в гофре?
правильнее будет завести металлическую ленту или кругляк к корпусу распределительного щита дома