... пустил питание через нормально разомкнутые контакты, а резервное питание через нормальноразомкнутые контакты пустил
Цитата: xyhta1703 от 20.03.2013, 19:05:29... пустил питание через нормально разомкнутые контакты, а резервное питание через нормальноразомкнутые контакты пустил... каажется тут, где то опечатка ... или я тормоз ...
Питание на дом идет через нормально разомкнутые контакты. Катушка запитывается от сети 220в и если питание есть то нормально разомкнутые контакты замкнуться напруга на дом идет от сети. Если сеть пропала то контакты нормально замкнутые замкнутся и можно будет запитать сеть от генератора. УЗО нужно ставить на номинал больше по амперам чем вводной автомат. Ноль и фаза сети идолжны не встречатся с генератором. Максимальная мощьность генератора 15А почему бы не поставить автомат на 10А. Или вы генератор собираетесь гонять на полную мощьность и выжимать из него все?
Все проходы через деревянные стены - через металлические гильзы! О ПВХ забудьте. Гильза должна выходить с обеих сторон не менее чем на 10мм. Тянуть СИП по дому не советуюВсе же он не предназначен для внутренних проводок и не обладает той степенью защиты как ВВГнг.Сделайте как посоветовали - соединение через орехи и 3*6 ВВГнг до ВРУ.Сечения кабелей и защита подобрана вполне разумно.УЗО 30мА на ввод деревянного дома - самое оно. Конечно есть риск ложного срабатывания, но зато нормальная защита.