Электрификация > Аварийная ситуация
гудит контактор 400 ампер
dcent25:
Железо в месте замыкания магнитной системы чистое?
vitaliy:
да зачистили все но гудит
боюсь чтобы катушка не вышла из строя в самый ненужный момент
vitaliy:
сначала грешили на катушку поменяли местами с соседним котактором все в норметам работает отлично
dcent25:
--- Цитата: dcent25 от 09.03.2013, 02:04:34 ---Катушка и железо греется ,короткозамкнутый виток не разорван(может мыши перегрызли )?
--- Конец цитаты ---
Натяжение и синхронность срабатывания контактной группы проверяли ?
Токи катушек сравнивали?
vitaliy:
вот меня интересует короткозамкнутый виток
это имеется ввиду кусок какого нибудь провода сечением 2,5 вложенного в сердечник и накоротко посадить его на корпус???
Навигация
Перейти к полной версии