Электрификация > Аварийная ситуация
гудит контактор 400 ампер
aspid_das:
Короткозамкнутый виток уже запрессован в ваш сердечник, если разберете увидите сами. Предназначен для компенсации ослабления магнитного поля при прохождении через нуль. Если он разрушен, то этой самой компенсации не будет и контактор будет гудеть. Ни к чему присоединять его не надо просто проверьте его целостность.
Гудеть может в 2 случаях либо виток, либо механически сердечник не доходит до конца (грязь, ржавчина, инородное тело, деформация корпуса)
Может еще лопнуть бандаж стягивающий пластины сердечника.
dcent25:
--- Цитата: vitaliy от 09.03.2013, 02:24:12 ---вот меня интересует короткозамкнутый виток
это имеется ввиду кусок какого нибудь провода сечением 2,5 вложенного в сердечник и накоротко посадить его на корпус???
--- Конец цитаты ---
Да!
Только необходимо правильно его заправить в окно магнитной системы(сравните с контактором на который меняли катушку).
P/S
http://www.wildorg.ru/book/l035l10l/index.aspx
http://otvet.mail.ru/question/65950645
Навигация
Перейти к полной версии