... на обоих проводах на вводе индикатор показывает фазу, а тестер показывает 34вольта. Я решил что в стене отгорел ноль, а то что на нулевом проводе показывает фазу - это "наводка".
Где то на скрутке или клеммнике подгорел (обуглился) общий нулевой провод, фазу на нулевом проводе показывает через ваши нагрузки ,даже напряженческая обмотка счетчика в этом участвует, 34В это напряжение между фазой и нулем через обугленный(сопротивление) контакт параллельно сопротивлению включенных ваших нагрузок.
Так как в доме нет ни этажных щитов, ни электрических колодцев, а внизу магазин и рядом соседей нету, .
Как вы отключаете питание квартиры?
- решил взять ноль от соседей сверху
Спалите им проводку своей нагрузкой ,будет две проблемы....
Провел соседский ноль, стал замерять: фазный провод+ соседский ноль= 230в, нулевой провод+ соседский ноль= 175в.
1.Очень рискуете ,если сосед сидит на другой фазе и у него тоже плохой контакт на нулевом проводе или ошибетесь с проводами (фаза, ноль) ,то посадите две квартиры на380В
2.Все правильно:
- фазный провод+ соседский ноль= 230в,
-нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---
в этом случае вы меряете не через свой ноль ,а свою фазу + ваши нагрузки+ соседский ноль= 175в.Потом на этажной площадке (где квартира с проблемным нулем) под потолком посмотрел в маленькое слуховое окошко 20х20см там оказались два "ореха", оба под фазой но в ним подключен домофон. Замер показал 230вольт. Вот и интересно че за фигня с нулевым проводом?
Пригласите жэковского электрика ,и не лазте там ,если коротнете отвертка или щупы сгорят...................................