Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
Rocket:
Возможно вторичная обмотка трансформаторов должна шунтироваться не перемычками, а винтиками через резьбу, при необходимости закрученными в предназначенные для этого отверстия?
Rocket:
Тогда все схемы будут правильные. ::)
ещё одна схема:
http://www.etk-oniks.ru/Aksessuary-i-komplektuyushhie/TV-6.672.112.html
dcent25:
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-schetchika-primer-1/
1.вторичные провода с трансформаторов тока идут на промежуточный клеммник (аналог испытательной коробки), а с него уже на приборы учета. На этот же клеммник подключаются цепи напряжения. Для удобства замены счетчика,амперметров и реле реллейки под нагрузкой
2.Между трансформаторами тока и напряжения по вторичной стороне расположен испытательный клеммник ИП — для удобства замены счетчика или снятия векторных диаграмм нагрузок.
Rocket:
--- Цитата: SVINTUS от 27.02.2013, 01:49:17 ---прошу высказывать замечания:
--- Конец цитаты ---
В Вашем варианте теряется весь смысл испытательной коробки, ведь невозможно без отключения проводов отделить трансформаторы тока от токовых катушек в счётчике.
SVINTUS:
--- Цитата: Rocket от 27.02.2013, 03:23:19 ---Возможно вторичная обмотка трансформаторов должна шунтироваться не перемычками, а винтиками через резьбу, при необходимости закрученными в предназначенные для этого отверстия?
--- Конец цитаты ---
В этом случае мы замыкаем трансформаторы тока между собой, а не закорачиваем токовые цепи каждой фазы. И зачем в этом случае на токовых цепях перемычки?
--- Цитата: Rocket от 27.02.2013, 13:28:35 ---В Вашем варианте теряется весь смысл испытательной коробки, ведь невозможно без отключения проводов отделить трансформаторы тока от токовых катушек в счётчике.
--- Конец цитаты ---
В пункте 2 текстовой части схемы об этом написано.
Повторюсь:
1) Трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду! От каждого контакта И1 и И2 каждой из фаз должен пойти свой, отдельный провод на соответствующий контакт счётчика.
2) Для отключении токовые выводы вторичных цепей трансформаторов тока должны закорачиваться, а не размыкаться.
Навигация