Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
sergey_sav®:
--- Цитата: SVINTUS от 27.02.2013, 01:49:17 ---...хотел скачать в интернете правильную схему подключения трёхфазного счётчика через трансформаторы тока с применением ИКК (испытательной клеммной коробки), но нигде её не нашёл!
--- Конец цитаты ---
Во что верится с большим трудом... ;)
Первоначальная схема изменена.
SVINTUS:
Ну вот, и Вы туда же, sergey_sav®!
Прочтите, пожалуйста, пост №9!
А эта дурацкая схема от Ленэнерго, которая запутала всю страну, уже все глаза намазолила!
sergey_sav®:
Эта дурацкая схема лично мне вручалась дважды.
Первая десять лет назад (вариант без РЕ проводника) и по нему сдавались все ГРЩ.
Вторая (последняя) вручена их представителем в начале прошлого года и по этой схеме монтируются и сдаются в учёт сегодняшние вводные устройства.
SVINTUS:
Знаю. Сам это проходил. Поэтому и злюсь.
Но, надеюсь, это изменится, в том числе и нашими усилиями.
sergey_sav®:
Лично меня эта схема устраивает... ;)
Теперь о претензиях...
--- Цитировать --- Для отключении токовые выводы вторичных цепей трансформаторов тока должны закорачиваться, а не размыкаться.
--- Конец цитаты ---
Всмотримся в конструктив ИКК, то бишь, подержим его в руках. А ещё лучше, если посмотрим с обратной стороны. Там обнаружится пластинка закреплённая винтом 1 и винтом на "нулевой" клемме. Так вот, при отключении счётчика в отверстия 2 вкручиваются винтики, которые контачат с этой пластиной, закорачивая вторичные обмотки ТТ.
Так что претензии, мягко говоря, не очень обоснованы...