Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока

<< < (4/5) > >>

Rocket:

--- Цитата: SVINTUS от 27.02.2013, 14:53:53 ---В этом случае мы замыкаем трансформаторы тока между собой, а не закорачиваем токовые цепи каждой фазы.
И зачем в этом случае на токовых цепях перемычки?
--- Конец цитаты ---

Винтами закорачиваются токовые цепи каждого из трансформаторов

Перемычки на токовых цепях для того чтобы можно было сняв их разъединить цепь
трансформатор тока - токовые катушки счётчика.
Применяется когда необходимо подключить образцовый счётчик к трансформаторам тока, чтобы временно убрать из этой схемы старый счётчик.

Вот хорошая статья по поводу испытательной коробки:
http://zametkielectrika.ru/korobka-ispytatelnaya-perexodnaya/

--- Цитата: SVINTUS от 27.02.2013, 14:53:53 ---В пункте 2 текстовой части схемы об этом написано.
Повторюсь:
1) Трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду! От каждого контакта И1 и И2 каждой из фаз должен пойти свой, отдельный провод на соответствующий контакт счётчика.

--- Конец цитаты ---

Это какие то спец условия?

SVINTUS:
Понял причину непонимания:
в схеме Ленэнерго винты действительно закорачивают вторичные токовые цепи, собранные в звезду, в то время как в моей - заземляют эти цепи.
В моей схеме токовые цепи закорачиваются перемычками. А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?

До недавнего времени не обращали внимания на то, что болты подключения вторичных цепей напряжения к фазе не пломбируются. Сейчас начали.
Так же скоро начнут запрещать восьмипроводную (ленэнерговскую) схему подключения счётчика в угоду десятипроводной.

sergey_sav®:

--- Цитировать ---А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?
--- Конец цитаты ---
Для подключения контрольного счётчика, перемычками отключается стационарный счётчик, винтами при этом ничего не закорачивается.
(см. чуть выше об этом сказал Rocket)

Rocket:

--- Цитата: SVINTUS от 28.02.2013, 02:05:59 ---В моей схеме токовые цепи закорачиваются перемычками. А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?

--- Конец цитаты ---
Всё верно, сначала винтами закорачивают токовые цепи трансформаторов тока, потом снимают перемычки тем самым отключая токовые цепи старого счётчика (чтобы он не влиял на показания образцового счётчика), временно подключают к испытательной коробке образцовый счётчик и выкручивают винты размыкая токовые цепи трансформаторов.

Серый:
Советую поставить испытательный блок БИ-6, которыми пользуются релейщики в токовых цепях. При снятии крышки цепи от ТТ сами закорачиваются.