Электрификация > Аварийная ситуация
Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
haramamburu:
--- Цитата: SHTuZER от 21.02.2013, 21:33:00 ---В место диода конденсатор поставьте. Неполярный, естественно.
--- Конец цитаты ---
И что покажет кондер?
SHTuZER:
--- Цитата: haramamburu от 21.02.2013, 21:38:22 --- И что покажет кондер
--- Конец цитаты ---
Примерно тоже что и диод, но в отличие от диода с током 1,5А ( раз уж срабатывает выключател при токе 10А) не сгорит. И будет ограничивать потребляемый переменный ток.
haramamburu:
зато с ЛН будет видно и без приборов... "подсел" на эту линию кто нибудь.. или нет..
Rocket:
--- Цитата: griha09 от 21.02.2013, 19:15:27 ---Одноподъездный двухэтажный дом, в подъезде две лампочки, на них стоит автомат 10А+диод (400в, 1,5А). Автомат постоянно через 6-8 часов работы выбивает. Поставил 25А+диод (400в, 1,5А) - через 7 часов работы диод сгорел. Из-за чего это может быть?
--- Конец цитаты ---
Обследуйте проводку на предмет подтоплений, где-то на линии или перегрузка или к/з. Замеряйте клещами ток потребления днём и вечером.
shmakich:
Я бы то же сначала клещами померил ток, или тестером, на предмет утечки или воровства или плохого контакта. Если провода подгорали, то возможно пора их уже менять, иногда достаточно бывает один раз замкнуть, а иногда с этим можно долго бороться. У меня на мойке редко очень,но бывало,что автомат вырубало,потом стало чаще, потом включаться перестал и причину я найти не мог, пока не психанул и не подал "побольше электричества". Наблюдатели стояли по всей длине провода во всех предполагаемых маршрутах и один заметил вспышку. Оказалось, что строители шесть лет назад прошли между жил перфом и заштукатурили и плитку поклеили и я так жил.