Электрификация > Аварийная ситуация
Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек
dcent25:
Все очень просто
Кто то включает индуктивную нагрузку(понижающий трансформатор ,лампу дневного света с дроссельной схемой ,ДРЛ на 100Вт и т. д.)
Так что конденсатор в этом случае спасение......
А без диода не пробовали подержать 7-8 часов ?
haramamburu:
--- Цитата: shmakich от 22.02.2013, 11:12:23 ---, пока не психанул и не подал "побольше электричества".
--- Конец цитаты ---
;D ;D ;D улыбнуло..
SHTuZER:
Переделайте проводку, включите эти две лампочки последовательно. Стояли 2 по 60 ВТ параллельно, поставьте две по 100, но последовательно. Ну ли что-то в этом роде. Наблюдайте за яркостью свечения кажой лампочки в отдельности. В цепь между лампочками включите что-то вроде схемы контроля напряжения. Все зависит от точки "левого" подключения или утечки. Это сузит область поиска.
Виктор В:
А выбивает автомат в одно и тоже время или нет? Если включаете лампочки вечером в одно и тоже время. то и выбивать автомат может в одно и тоже время, когда кто то подключается к линии.
Можно попробовать выкрутить лампочки. убрать диод и посмотреть ток.
Aлександр:
чтобы мнимое становилось явным надо проверить цепь приборами, напряжение и ток... А так же надежность контактов в нулевых проводах... Я бы не диодом ограничивал мощность... протвненько такое мерцание... я обычно включаю лампы последовательно, и мощность снижена и "вечность" ламп обеспечено