Электрификация > Аварийная ситуация
Работа асинхронного двигателя при асиметрии напряжений
dcent25:
ПТЭЭП — ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.5.9. Напряжение на шинах распределительных устройств должно поддерживаться в пределах (100 - 105)% от номинального значения. Для обеспечения долговечности электродвигателей использовать их при напряжении выше 110 и ниже 90% от номинального не рекомендуется.
При изменении частоты питающей сети в пределах +/- 2,5% от номинального значения допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью.
Номинальная мощность электродвигателей должна сохраняться при одновременном отклонении напряжения до +/- 10% и частоты до +/- 2,5% номинальных значений при условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой или с пониженным напряжением и повышенной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 10%.
Aлександр:
--- Цитата: Hauptman от 03.05.2013, 16:08:42 ---Благодарю всех за помощь.
Еще хотел бы узнать, нормируется ли ГОСТом величина асимметрии токов в асинхронном двигателе.
--- Конец цитаты ---
Попробуйте поискать ответ в учебной или справочной литературе, Электрические машины автор Китаев, или Справочник судового электромеханика - Роджеро
Навигация