Работа асинхронного двигателя при асиметрии напряжений
Hauptman:
Имеется новый АД(насос) мощностью 30кВт номинальный ток 63А
В сети присутствует перекос напряжения на фазах a=219B b=231B c=220B
Засмер токов на фазах дал такой результат: a=58,7А b=61А c=64,2А
Должна ли быть асиметрия напряжения на фазах пропорциональна асиметрии токов?
Возможна ли длительная эксплуатация двигателя при таких условиях?
Серый:
1. Нет, не должна быть. Ибо сопротивления обмоток можно лишь условно считать одинаковыми. Реально они, конечно же, отличаются.
2. Возможна, аж бегом. Главное, чтобы несимметрия не превышала 10 %. Тогда уже на номинальной нагрузке возможен перегрев. И будет выстреливать тепловое реле. Его, конечно, можно слегка загрубить, но лучше этим не увлекаться.
dcent25:
--- Цитата: Hauptman от 20.02.2013, 03:36:21 ---Имеется новый АД(насос) мощностью 30 кВт номинальный ток 63А
Замер токов..................................................................c=64,2А
--- Конец цитаты ---
Это что же вы им такое крутите?
--- Цитата: Hauptman от 20.02.2013, 03:36:21 ---В сети присутствует перекос напряжения на фазах a=219B b=231B c=220B
Замер токов на фазах дал такой результат: a=58,7 А; b=61; А c=64,2 А.
Должна ли быть асимметрия напряжения на фазах пропорциональна асимметрии токов?
--- Конец цитаты ---
Обязательно!
Погрешность токовых клещей может достигать 5%,поэтому надеяться на правильность ваших замеров не стоит....
От омического сопротивления обмоток асимметрия токов очень маленькая и не может привести к значительному перекосу..... Для уверенности перекинте несколько раз местами фазы на двигателе и сравните токи ....
--- Цитата: Hauptman от 20.02.2013, 03:36:21 ---
Возможна ли длительная эксплуатация двигателя при таких условиях?
--- Конец цитаты ---
Разница токов у вас составляет где то 8,6%,поэтому можно.
Но почему у вас по фазе "С" ток выше номинального,это вас не настораживает?
"Погрешность токовых клещей может достигать 5%,поэтому надеяться на правильность ваших замеров не стоит...."
sergey67:
У центробежных насосов (вент-ров) я уменьшал ток прикрытием всасывания.
Arni:
Это не глубинный насос? Насос с небольшой глубины , при неправильной фазировке, воду качать всё равно будет. Только токи будут чуть меньше нормы.