Между землей в розетке и батареей отопления напряжение
valentyn-kerch:
В подъездном щитке заземляющего провода PE нет. на корпус щитка подключен ноль.
ink_elec:
--- Цитата: valentyn-kerch от 10.10.2011, 16:31:57 ---В подъездном щитке заземляющего провода PE нет. на корпус щитка подключен ноль.
--- Конец цитаты ---
Скорее этот ноль PEN - совмещенный нулевой рабочий/защитный проводник. Минимальное сечение PEN проводника 16мм2 - алюминий.
Дом с электроплитами?
Фото щита желательно.
sergey_sav®:
--- Цитата: valentyn-kerch от 10.10.2011, 13:26:32 ---1. Как избавиться от наводки?
--- Конец цитаты ---
Для этого провода должны быть подключены к какому-либо проводнику от источника питания (заземлены, занулены...). Простой ответ тут не прокатит.
--- Цитировать ---2. Почему в квартирном щитке, если в розетках ничего не включено и все нулевые провода с розеток соединены в квартирном щитке и далее никуда не идут, появляется напряжение 110В?
--- Конец цитаты ---
Предполагаю, что мерили китайским тестером с ЖК-индикатором?
AC:
--- Цитата: valentyn-kerch от 10.10.2011, 16:31:57 ---В подъездном щитке заземляющего провода PE нет. на корпус щитка подключен ноль.
--- Конец цитаты ---
.
При подключении РЕ проводника розеток к корпусу квартирного щита получается система TN-C-S переменного тока, в которой нулевой защитный РЕN и нулевой рабочий N проводники совмещены в одном проводнике в части системы (от ввода до щитка), а далее разделены на РЕ и N .
РЕN проводник должен быть заземлён повторкой на вводе в здание, или опоре.
Что касается батареи, всегда будет разность потенциала, если не выполнить уравнивание потенциалов всех трубопроводов перед входом в здание
ПУЭ1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна ...
valentyn-kerch:
Предполагаю, что мерили китайским тестером с ЖК-индикатором?
[/quote]
Мерил то может и китайским прибором. Но если человек почувствовал щипание, то прибор может быть хоть китайским, хоть другой страны. Человек ведь почувствовал. Вчера рабочие собирали, водяную разводку в сан. узле. Водопровод делают из нержавейки. Когда труба вышедшая из стенки коснулась водяного стояка, пошли искры. Я обесточил квартиру, искры продолжались. получается, что кто-то кинул отмотку на водяной стояк или же заземлил какой-то прибор? Через время это прекратилось. Как вычислить кто этим занимается? дети ведь руки моют.