в целом неплохая схема, сечение кабелей я так понял вас не интересует
теперь рациональные предложения
18 автомат, лучше посадить на индивидуальное узо на 32 ампера с отсечкой на 30 мА (духовка)
16 автомат, если розеток на кухне несколько, то протяните две линии на них, а вместо одного автомата поставьте да 16 Ампер, узо соответственно, поставьте на 32 ампера с отсечкой на 30 мА
нулевая шина от которой подключены индивидуальные узо, можно от нее избавиться подключив ноль также шлейфом как и фазный проводник