схема гаражного щитка

<< < (3/10) > >>

dcent25:

--- Цитата: BeloV от 05.02.2013, 21:08:43 ---...На схеме должно иметься: ... автоматические выключатели, 3 люминесцентные лампы, 2 лампы накаливания (ко всему выключатели отдельные), 2 розетки тоже с выключателями... Сеть 220.
--- Конец цитаты ---
Может так
 или так

DAIM:
И УЗО хотя бы на вводе сделать. Или заменить автоматы в схеме на диффы.

Серый:
Не надо ему УЗО. Хочешь потом еще пару месяцев объяснять почему оно выбивает и что сделать, чтобы этого не случалось?  ;D ;D ;D

BeloV:
Вот накидал. Поправьте если что не так. Всем спасибо за помощь.

dcent25:
   Все хорошо.Только зачем выключатели S3;S4  на розетки? Они максимум на 6 А ,а розетки  на 10 А или 16 А и автомат который их защищает на 16А ,он отключится только если ток через него будет 1,25*16=20А ,в течении 30 мин,так что  выключатели S3;S4 просто по выгорают или по плавятся.
  Для ламп дневного света достаточно одного двойного выключателя ,на 2 лампы и на одну.
  У вас есть подвал в гараже?