тут надо добавить N провод, сверху, к УЗО
Общее УЗО на отключающий дифференциальный ток
0,3А (300мА)
Остальные УЗО
0,03А (30мА)
На сауну и санузел
(в места повышенной влажности) в места повышенной опасности поражения эл. током, желательно 0,01А (10мА)
на линию холодильника если и ставить УЗО то не меньше 0,03А так-как очень часто компрессор в нём имеет повышенные токи утечки.
Ещё учтите что возле клемм УЗО обычно нанесена маркировка, подключать его следует только согласно маркировке и схеме приложенной в инструкции.
В щитке на масандре:
на зелёной фазе стоит УЗО 40А если автомат на свет санузла поставить не 10А а 6А всё будет норм. (16+16+6=38А)
на красной фазе стоит УЗО 40А правильнее было бы поставить 50А
хотите поставить двухполюсные выключатели?
Как пожелание не покупайте электронно-механические УЗО (лучше купить электромеханическое они намного надёжнее, лучше Немецкие или другие брендовые, такие как Hager , Merlin Gerin (multi9).
У Вас котельня далеко находится от щитка учёта? Возможно есть смысл проложить отдельный кабель от счётчика в котельню и через автомат подключить к котлу, а вводное УЗО оставить только на дом?