Автор Тема: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика  (Прочитано 62078 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #40 : 10.02.2013, 17:10:41 »
....Превышение номинального тока может привести к выходу его из строя.
И так как УЗО служит для защиты жизни и имущества, думаю экспериментировать с ним не стоит.

О каком токе идет речь?

Dcent25

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #41 : 10.02.2013, 19:45:03 »
У УЗО главная характеристика - величина утечки тока, при которой оно отключится (10, 30, 100 и так далее mA). А номинальный ток УЗО - это тот ток, на который рассчитаны в нем контакты и на работоспособность никак не влияет. Не знаете какой номинал выбрать? Берите на 63А. На безопасности это никак не отразиться.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #42 : 10.02.2013, 19:55:34 »
Вот и я про тоже......................................

Dcent25

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #43 : 10.02.2013, 22:12:22 »
О каком токе идет речь?
в данном случае номинальный ток 40 А , а автоматы в этой цепи будут допускать токи 42 А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #44 : 10.02.2013, 22:24:46 »
У УЗО главная характеристика - величина утечки тока, при которой оно отключится (10, 30, 100 и так далее mA). А номинальный ток УЗО - это тот ток, на который рассчитаны в нем контакты и на работоспособность никак не влияет. Не знаете какой номинал выбрать? Берите на 63А. На безопасности это никак не отразиться.
У УЗО много характеристик и при выборе необходимо учитывать все.
Номинальный ток зависит не только от контактов, а и от толщины провода в обмотках трансформатора. Просто для того чтобы это различие увидеть, необходимо разбирать УЗО.
Номинальный ток какраз очень влияет на работоспособность, в данном случае на 40 А УЗО предлагается поставить защиту в 42 А,
при том что у автоматов при номинальном токе защита не срабатывает, то есть можно предположить что в будущем нагрузка на это УЗО будет больше 42А. Как думаете, долго оно продержится в работоспособном состоянии?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #45 : 10.02.2013, 23:02:08 »
У УЗО главная характеристика - величина утечки тока, при которой оно отключится (10, 30, 100 и так далее mA). А номинальный ток УЗО - это тот ток, на который рассчитаны в нем контакты и на работоспособность никак не влияет. Не знаете какой номинал выбрать? Берите на 63А. На безопасности это никак не отразиться.
У УЗО много характеристик и при выборе необходимо учитывать все.
Номинальный ток зависит не только от контактов, а и от толщины провода в обмотках трансформатора. Просто для того чтобы это различие увидеть, необходимо разбирать УЗО.
Номинальный ток какраз очень влияет на работоспособность, в данном случае на 40 А УЗО предлагается поставить защиту в 42 А,
при том что у автоматов при номинальном токе защита не срабатывает, то есть можно предположить что в будущем нагрузка на это УЗО будет больше 42А. Как думаете, долго оно продержится в работоспособном состоянии?
по поводу характеристик УЗО , соглавен-- максимальный ток, а вот ток утечки в зависимости что за потребитель (водогрей, стир. машина это 10млА, бытовая розетка  30млА,  УЗО на вводе 300млА)
вы все  УЗО разбираете???? по-моему контакты и диаметр силовой обмотки всегда должны быть пропорциональны.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #46 : 11.02.2013, 00:05:24 »
вы все  УЗО разбираете???? по-моему контакты и диаметр силовой обмотки всегда должны быть пропорциональны.
Нет не все, когда хотел для себя определится с качественным электромеханическим УЗО разбирал Hager , ABL Sursum , Merlin Gerin (multi9) , Legrand как оказалось все, даже бюджетные образцы (ABL Sursum) оказались хорошего качества и без усилителей на базе микросхем или транзисторов внутри, из электронных компонентов присутствуют только диоды и керамические конденсаторы.
Также приходилось разбирать ИЕК (АД12) , АсКо (ПЗВ-2001) , СТС (разные) , E-NEXT (e.rccb.standard) эти все оказались электронно механическими, с усилителями на базе микросхем или транзисторов.
Как я Считаю лучше один раз убедится чем гадать какое оно внутри. Тем более если от этого зависит жизнь людей.
Также разбирал массу автоматических выключателей, тоже хотел определится с производителем качественных автоматов, только лень перечислять все бренды.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Haidar

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • Haidar - ученик
    • E-mail
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #47 : 11.02.2013, 01:53:46 »

 разбирал Hager , ABL Sursum , Merlin Gerin (multi9) , Legrand как оказалось все, даже бюджетные образцы (ABL Sursum) оказались хорошего качества и без усилителей на базе микросхем или транзисторов внутри, из электронных компонентов присутствуют только диоды и керамические конденсаторы.
Также приходилось разбирать ИЕК (АД12) , АсКо (ПЗВ-2001) , СТС (разные) , E-NEXT (e.rccb.standard) эти все оказались электронно механическими, с усилителями на базе микросхем или транзисторов.
Как я Считаю лучше один раз убедится чем гадать какое оно внутри. Тем более если от этого зависит жизнь людей.
Также разбирал массу автоматических выключателей, тоже хотел определится с производителем качественных автоматов, только лень перечислять все бренды.
Я обычно пользуюсь Moller(Eaton) или Etimat, не разбирали? Можете про них что-то сказать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #48 : 11.02.2013, 02:31:35 »
Я обычно пользуюсь Moller(Eaton) или Etimat, не разбирали? Можете про них что-то сказать?
Разбирал автоматы Moeller серии PL6, в принципе сделаны неплохо но настораживает что на автоматах токами от 16А и ниже производитель устанавливает на этой серии стальные контактные пластины на винтовых клеммах, хотя другие производители ставят латунные или медные. Проверить можно намагниченной отвёрткой.
УЗО Moeller не разбирал.
Eti дифф. реле разбирал тоже электро-механическое, сделано качественно, только серию сейчас не помню, завтра напишу.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #49 : 11.02.2013, 12:22:36 »
У УЗО много характеристик и при выборе необходимо учитывать все.
....при том что у автоматов при номинальном токе защита не срабатывает, то есть можно предположить что в будущем нагрузка на это УЗО будет больше 42А. Как думаете, долго оно продержится в работоспособном состоянии?

Вот поэтому и нужно поставить с более надежными контактами ,а утечку выбрать исходя из безопасности.
Конечно ценовая политика и размеры щита ,тоже необходимо учитывать....................

Dcent25