Автор Тема: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика  (Прочитано 60598 раз)

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #20 : 07.02.2013, 00:58:18 »
Я имел ввиду что N  идущий на генераторные розетки должен идти от генератора до потребителя и при отключении генератора отключатся вместе с его фазой .
Так как при соединении N и  РЕ ,генераторной сети ,даже при оключеном генераторе, сработают все  узо.
УЗО сработает если выход из генератора имеет гальваническую связь с землёй, но насколько я знаю в генераторе нейтраль должна быть изолированна, соответственно при отключенном переключателе, тока в цепи генератора не будет.
Зачем тогда отключать N от генератора? Или я неправ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #21 : 07.02.2013, 01:22:55 »

На генераторных розетках ноль может  соединяется с землей до узо ...
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 01:24:42 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #22 : 07.02.2013, 01:41:18 »
Цитировать
Зачем тогда отключать N от генератора? Или я неправ?
Смотрим паспорт генератора и, особенно, на требования по коммутации при включении в систему АВР.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #23 : 07.02.2013, 02:54:22 »
На генераторных розетках ноль может  соединяется с землей до узо ...

Если дела обстоят так, тогда действительно необходимо ставить четырёх-полюсный переключатель разрывая и фазу и ноль генератора

электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #24 : 07.02.2013, 03:10:31 »
Соединение PE  и N  сразу после счетчика вызовет срабатывание Узо.....

Dcent25

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #25 : 07.02.2013, 14:54:23 »
Соединение PE  и N  сразу после счетчика вызовет срабатывание Узо.....
Вы наверное имеете ввиду "Соединение PE  и N  сразу после УЗО вызовет срабатывание Узо....."?
Так это понятно, теперь даже если выход с генератора имеет связь с землёй, вводное УЗО от него отделено переключателем.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Саня

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Саня - ученик
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #26 : 08.02.2013, 04:51:41 »
Спасибо всем,  уезжал, не мог посмотреть, займусь переделкой вскоре выложу.
И еще, вопрос хочу объединить несколько  групп на свет, чтобы облегчить монтаж проводки., Ваше мнение по этому поводу?
еще моментик, как отнесется УЗО к скруткам в распеделительных коробках?
« Последнее редактирование: 08.02.2013, 06:50:33 от Саня »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #27 : 09.02.2013, 00:46:54 »
хочу объединить несколько  групп на свет, чтобы облегчить монтаж проводки., Ваше мнение по этому поводу?
еще моментик, как отнесется УЗО к скруткам в распеделительных коробках?
Совсем необязательно, на освещение, с каждой комнаты тянуть линию и ставить отдельные автоматы. Вполне нормальн6ым будет объединить две или три комнаты по освещению, предварительно убедившись что максимальная мощность линии соответствует сечению жилы кабеля и току автомата.
УЗО к скруткам никак не отнесётся, если схема будет собрана правильно.
Убедившись в правильности собранной схемы, концы скруток в зависимости от кабеля желательно или паять, или опрессовывать, или использовать винтовые зажимы соответствующего размера. Укладывая в коробку желательно чтобы скрутки не соприкасались с проводами и друг с другом.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Саня

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Саня - ученик
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #28 : 09.02.2013, 08:07:02 »
Вот она окончательная схема.

мучает вопрос о УЗО, правильно подобрал номиналы ( ........
и вопрос по характеристикам автоматов D C и тд ... есть ли смысл ?
и еще один, мучает прям сильно, все собрать в одном щите на 1 этаже, или все таки , развести кабелем по этажам и на уэтаже уже свой щит мастрячить?


ну и все можно бежать в магазин ))
счетчик уже куплен и запрограммирован )

еще раз спасибо )
« Последнее редактирование: 09.02.2013, 08:08:55 от Саня »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #29 : 09.02.2013, 13:59:27 »
тут надо добавить N провод, сверху, к УЗО
Общее УЗО на отключающий дифференциальный ток 0,3А (300мА)
Остальные УЗО 0,03А (30мА)
На сауну и санузел (в места повышенной влажности) в места повышенной опасности поражения эл. током, желательно 0,01А (10мА)
на линию холодильника если и ставить УЗО то не меньше 0,03А так-как очень часто компрессор в нём имеет повышенные токи утечки.
Ещё учтите что возле клемм УЗО обычно нанесена маркировка, подключать его следует только согласно маркировке и схеме приложенной в инструкции.
В щитке на масандре:
на зелёной фазе стоит УЗО 40А если автомат на свет санузла поставить не 10А а 6А всё будет норм. (16+16+6=38А)
на красной фазе стоит УЗО 40А правильнее было бы  поставить 50А

хотите поставить двухполюсные выключатели?
Как пожелание не покупайте электронно-механические УЗО (лучше купить электромеханическое они намного надёжнее, лучше Немецкие или другие брендовые, такие как Hager , Merlin Gerin (multi9).

У Вас котельня далеко находится от щитка учёта? Возможно есть смысл проложить отдельный кабель от счётчика в котельню и через автомат подключить к котлу, а вводное УЗО оставить только на дом?
электрофорум, форум электриков