Перечислите что у вас подключено к этому автомату. Всё в плоть до потолочных светильников. Методом исключения можно попробовать найти, если не скрытая проводка шалит. Как давно сделана проводка.
Всё выключить и постепенно включать с большим интервалом. Про замеры мегомметром я не зарекаюсь. Зато точно покажет что случилось.
Найти электрика на дельного на поиск КЗ и утечки, а не электрика для установления причины, но не точной и не бежать дальше на следующий заказ. Можно и омметром поикать но без знания электрике лучше не соваться. Электричество опасно ведь его не видно и не слышно и нет запаха.
http://youtu.be/Ko17TNBF374 Извините за юмор, но в тему.[url=http://youtu.be/Ko17TNBF374]]http://youtu.be/Ko17TNBF374]http://youtu.be/Ko17TNBF374
Третий электрик........! Выбивает общий автомат. ....
Какой его ток?
Но если автомат на розетки выключен - общий не выбивает.
Если в розетки ничего не было включено ,то необходимо выключить автомат питающий розетки и снять крышку розетки и вытянуть ее с коробки о смотреть ,на предмет оплавления изоляции проводов и их короткого замыкания..
.....Вместе с розетками на один автомат заведено освещение кухни. интересно то, что когда срабатывало узо я все отключал!!! ...
Если в розетках ничего не обнаружите ,то вернув схему розеток в исходное положение ,включите автомат питающий розетки и освещение и не включая освещение и нагрузку розеток и подождите 5-6 часов...
Если автомат выбьет значит повреждена проводка в стенах к розеткам или светильникам....
Если автомат не выбьет включите освещение и подождите 5-6 часов...
Если выбьет значит повреждена проводка освещения или проблема в самих светильниках....
А какие есть варианты поиска где пробой изоляции? И почему автомат выбивает не сразу а только через 5-6 часов?
Какой ток автомата который выбивает через 5-6 часов?