Автор Тема: Защита от перенапряжения  (Прочитано 22398 раз)

Оффлайн topick

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • topick - ученик
    • E-mail
Re: Защита от перенапряжения
« Ответ #10 : 22.01.2013, 12:46:36 »
.....Пробовал ставить обычные, то есть  защитой от понижения, постоянно срабатывает.
Это какие?
Там обычно два параметра  от понижения и от повышения ,еще и время возвратного включения, при достижении нормального режима сети.

Интересно что произойдет с вашими эл.приборами, если при обрыве нуля, фаза на которой вы сидите будет самая загруженная?
Это та которая с чайником в посте№3 темы.
Нижний предел 170 В., отключается когда захочет. Ещё ни у кого там не было проблемм с тем, что напряжение падает, я конечно понимаю, что это тоже плохо, но деваться некуда.  Не смотря на всё это придётся купить реле  срегулировкой и низкого и высокого, нашёл нижний предел 120 В, меньше уже некуда, Зубр Д340У.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Защита от перенапряжения
« Ответ #11 : 22.01.2013, 12:51:47 »
Поставьте стабилизатор напряжения. Можно найти модели с грозозащитой.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Защита от перенапряжения
« Ответ #12 : 22.01.2013, 16:14:22 »
Может у вас  скрутки на вводе окислились (имеют большое переходное сопротивление.) и поэтому при включении  относительно мощного потребителя или при включении  холодильника (его пусковой ток ) просаживают напряжение в доме .Поэтому реле и срабатывало ......

Dcent25

Оффлайн Navigator34

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Navigator34 - ученик
Re: Защита от перенапряжения
« Ответ #13 : 27.05.2013, 00:47:09 »
Есть дополнительные контакты (расцепители) минимального и максимального напряжения к своим модульным автоматам практически у всех производителей, у некоторых есть с регулировкой.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Защита от перенапряжения
« Ответ #14 : 28.05.2013, 21:36:10 »
Есть дополнительные контакты (расцепители) минимального и максимального напряжения к своим модульным автоматам практически у всех производителей, у некоторых есть с регулировкой.
конечно есть, например:
Автоматическое устройство защиты и контроля ASP-1Н
http://www.asp-spb.narod.ru/asp/1h.html
Дифференциальные автоматы АД12М
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9290

но большинство этих приборов ограничены своими действиями, отсутствие автоматического повторного включения, наглядной регулировки, универсальности применения, что есть у других производителей

Однофазное реле напряжения РН-113
http://electromaster.kz/information/rn113.htm
Реле может работать в четырех независимых режимах, как:
- реле напряжения;
- реле минимального напряжения;
- реле максимального напряжения;
- реле времени с задержкой на включение
я бы сюда добавил, пункт работа в качестве вольтметра

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...