Электрификация > Аварийная ситуация
Питание пульта управления кран-балки
waspet:
--- Цитата: aspid_das от 13.01.2013, 17:20:03 ---Нормативы коротко говоря сводятся к условиям эксплуатации. Если эл-установка экспл в помещении и нет условий повышенной опасности, то 220 или 380 на пульте допустимы. Если под открытым небом - это приравнивается к особо опасным объектам и птание пульта должно ос-ться безопасным низким напряжением.
--- Конец цитаты ---
Подскажите пожалуйста документ где такое написано - давно ищу. http://electroforum.su/index.php/topic,915.0.html
aspid_das:
waspet Начните с ПУЭ 1.1.13
По вашей ссылке я уже ссылался на эти пункты. Неубедительно?
waspet:
Вы ссылаетесь на пункт с классификацией помещений. Но там ничего не сказано о том, что на улице нельзя пользоваться пультом на 380в, как это сказано об электроинструменте.
aspid_das:
Там же сказано, что наружные электроустановки приравниваются к особо опасным? Давайте будем отталкиваться от этого.
При работе с пультом работник подвержен косвенному прикосновению к токоведущим частям. Так?
Почитайте 1.7.51- 1.7.53. Вообще конечно плохо что инфу надо выкапывать, она размазана по разным пунктам и подпунктам.
Но при желании можно нарыть много чего
михаил002:
Вообще-то странно.Признаюсь раньше такого не встречал.Можно самому переделать.Как вариант катушки на пускателях поменять,которые двигатель моста включают.