Электрификация > Аварийная ситуация
Питание пульта управления кран-балки
piff1paff:
На производстве купили мостовой кран управляемый с пола. Питание подаваемое через пульт управления ~380в и ~24в. Как это выглядит с точки зрения нормативных документов? ответить можно в электронку
aspid_das:
--- Цитата: piff1paff от 13.01.2013, 13:53:29 ---На производстве купили мостовой кран управляемый с пола. Питание подаваемое через пульт управления ~380в и ~24в. Как это выглядит с точки зрения нормативных документов? ответить можно в электронку
--- Конец цитаты ---
А что вас смущает? Питание двигателей 380в. Питание контакторов (соответственно напряжение на пульте управления)
24в - безопасное низкое. Балка пригодна для эксплуатации как под открытым небом, так и в помещении
piff1paff:
Меня смущает наличие двух напряжений в пульте по одному кабелю
aspid_das:
В пульте 2-х напряжений быть не должно. 24 и применяется для того, чтобы обезопасить оператора.
Вы лично измеряли или может на схеме увидели?
piff1paff:
и по схеме и лично мерил вот и ищу нормативы чтоб отказаться