На мой взгляд, три выходных реле КL1, КL2, КL3 в параллель это многовато. Может, одного достаточно? У него же несколько групп контактов, можно задействовать их. Их число зависит от типа реле.
Второе - контроль опертока не нравится. Если сработает МТЗ, то подтянется реле КL3 и отпадет КL4, получается что опертока как бы нет? Но он ведь есть! Защита ж сработала!
Третье - неясно какой выключатель у вас, воздушный или элегазовый или еще какой? Если воздушник, то в схеме его управления всегда ставят последовательно блок-контакты СБК для контроля полнофазного отключения. Если элегазовый, то там вообще схема другая, у него один соленоид включения и два - отключения.
Вообще, мои мысли - не аксиома, т. к. РЗА не моя специальность, но могу посмотреть на работе реальные схемы защит трансформаторов или АТ, скину - попытаетесь разобраться.