Тематический раздел > Розетки
Плавится розетка
Electrik-M:
...да ,намедни был в новом микро. Балашиха,высотные дома,квартира -3ком.-3 автомата иэк,один на все освещение,один на розетки шлейфом,двух и трех постовые,и электроплита на кухне
ELAM:
--- Цитата: electro от 07.01.2013, 01:36:39 ---сколько проводов подходит к розетке ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ или ШЕСТЬ (в зависимости от фантазии электрика бывают и другие варианты)
если в розетке окажется больше трех проводов, то велика вероятность, что контакты розетки использовались для подключения шлейфа проводов к другой розетке
в итоге нагрузка последней повлияла на слабые контакты промежуточной
--- Конец цитаты ---
Да, все верно, проводов точно больше трех, сейчас оплавленные в этом месте провода обрезали и подсоединили заново к розетке. Но с трудом (стали короткие). Может ли это все снова повториться? Что надо сделать, чтобы нагрузка не влияла на слабые контакты промежуточной?
aspid_das:
--- Цитата: ELAM от 10.01.2013, 23:33:06 ---Что надо сделать, чтобы нагрузка не влияла на слабые контакты промежуточной?
--- Конец цитаты ---
спаять их. а если нужна розетка промежуточная то от пайки сделать на нее отвод.
кстати и подключать ее удобнее будет
electro:
--- Цитата: ELAM от 10.01.2013, 23:33:06 ---Но с трудом (стали короткие). Может ли это все снова повториться? Что надо сделать, чтобы нагрузка не влияла на слабые контакты промежуточной?
--- Конец цитаты ---
зачистите провода внутри (приходящие и отходящие) подрозетника длиной 10-15 мм
на розетку сразу подсоедините провода длиной 12-15 см, концы этих проводков также зачистите
теперь при помощи СИЗ или болтовой клеммы соедините зачищенные концы, соблюдая "полярность"
в итоге основная нагрузка пойдет не через контакты розетка, а через надежное соединение как в распределительной коробке
220voltageru:
Действительно, следует проверить все розетки, которые могут соединяться с "проблемной розеткой" шлейфом, а конкретно проверить контактное соединение кабеля с клеммой в розетке
Навигация