Тематический раздел > Розетки

Плавится розетка

(1/2) > >>

ELAM:
Случилась такая проблема: плавится розетка. Когда разобрали, чтобы заменить на новую, оказалось, что провода в ней сплавились. А главное то, что к розетке уже более года ничего не подключалось. Розетку заменили, но остался вопрос: что явилось причиной и не повторится ли это снова? С другой стороны стены в этом же месте еще одна розетка, которая юзается. Может ли быть дело в ней?

aspid_das:
Розетка может плавиться по 2 причинам:
1. Ток нагрузки превышает возможности контактов розетки
    или проводки
2. Нарушена целостность провода или контактов
    при этом в месте нарушения возникает искрение
Проверяйте качество контактов, если этой розеткой не пользуетесь
проверяйте соседнюю. Проверяйте качество проводки,
на предмет токовой нагрузки. Заодно проверьте защиту,
она должна отключаться при перегрузке не допуская
оплавления проводки и розетки

dcent25:

--- Цитата: ELAM от 06.01.2013, 23:31:44 ---...к розетке уже более года ничего не подключалось...... С другой стороны стены в этом же месте еще одна розетка, которая юзается. Может ли быть дело в ней?

--- Конец цитаты ---
Сделайте вместо розетки с оплавленными проводами  хорошую скрутку  и пользуйтесь- "розетка, которая юзается"
А место скрутки закройте крышкой...

electro:

--- Цитата: ELAM от 06.01.2013, 23:31:44 ---Случилась такая проблема: плавится розетка. Когда разобрали, чтобы заменить на новую, оказалось, что провода в ней сплавились. А главное то, что к розетке уже более года ничего не подключалось.
--- Конец цитаты ---
сколько проводов подходит к розетке ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ или ШЕСТЬ (в зависимости от фантазии электрика бывают и другие варианты)

если в розетке окажется больше трех проводов, то велика вероятность, что контакты розетки использовались для подключения шлейфа проводов к другой розетке
в итоге нагрузка последней повлияла на слабые контакты промежуточной

SHTuZER:
Склоняюсь к мнению electro,  разетка используется как контактная группа для соединения проводников. Сталкивался с ситуацией, когда в одной из комнат у знакомых три розетки были соединены последовательно, от общего входа в комнату. Первая розетка расплавилась. Клеммы этой розетки использовались как соединитель для проводов, идущих к следующей розетке и т.д.  Этакий "удлинитель". Самое гнусное, что проводка была скрытой при этом. Т.е. подарок от строителей. Лично у меня , к примеру, фаза на люстру идет с одной стенки от выключателя возле двери, а ноль взят дополнительным проводом от розетки на другой стенке. Проводка тоже скрытая.