Подключение электрогенератора
dcent25:
--- Цитата: zveroboy от 31.12.2012, 18:50:28 ---....на фазе стоит автоматический выключатель, правильно ли будет если с ввода этого автомата (верхние губки) я выведу на генератор фазу,
--- Конец цитаты ---
Не правильно !
Если при работающем генераторе появится напряжение в сети генератору конец.
Защита генератора его не спасет...........................
--- Цитата: zveroboy от 31.12.2012, 18:50:28 --- а к выходу (нижние губки) этого же автомата я подключу фазу выходящую с генератора.
--- Конец цитаты ---
Не правильно !
При включенном вводном автомате вы запитаете всех потребителей вашего поселка и если при работающем генераторе появится напряжение в сети генератору конец.
Или вы все время будете стоять и дежурить возле вводного автомата.....?
--- Цитата: zveroboy от 31.12.2012, 18:50:28 --- Генератор (FORTE FG8000EA) может запускаться автоматически при пропадании промышленной сети.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: zveroboy от 31.12.2012, 19:49:54 ---А какая схема?, фаза заходит на автомат через него выход параллельно на остальные автоматы (освещение и розетки)
--- Конец цитаты ---
Наверняка есть паспорт на ваш генератор и схема подключения в режиме" Генератор (FORTE FG8000EA) может запускаться автоматически при пропадании промышленной сети. ".
Если ее нет то вообще как вы собираетесь подключать "Генератор (FORTE FG8000EA)" к"промышленной сети " ?
На АВОСЬ.......................................?
--- Цитата: dcent25 от 31.12.2012, 19:02:23 ---...Нужна хотя бы схема вашего щитка для нормального ответа.....
--- Конец цитаты ---
И генератора!
игорь.с:
--- Цитата: Electrik-M от 31.12.2012, 20:28:57 ---..некоторые генераторы могут быть без нейтрали,так у нас говорят,
--- Конец цитаты ---
в однофазном гене какая нейтраль, это в 3-х фазном общая точка соеденения обмоток даёт ноль.
zveroboy:
В генераторе встроен АВР который при пропадании промышленной сети запускает генератор, а при появлении сети отсекает генератор, а схемы подключения К ЩИТКУ нет - производство Шао-Линь
electro:
--- Цитата: dcent25 от 31.12.2012, 21:39:11 ---При включенном вводном автомате вы запитаете всех потребителей вашего поселка и если при работающем генераторе появится напряжение в сети генератору конец.
Или вы все время будете стоять и дежурить возле вводного автомата.....?
--- Конец цитаты ---
да верно
для этих целей можно воспользоваться реле напряжения на вводе в дом
Topmo3:
--- Цитата: zveroboy от 31.12.2012, 22:36:59 ---В генераторе встроен АВР который при пропадании промышленной сети запускает генератор, а при появлении сети отсекает генератор, а схемы подключения К ЩИТКУ нет - производство Шао-Линь
--- Конец цитаты ---
А Вы хотя бы описали состав, имеющего в генераторе АВР (и фото если возможно...).
Если там имеются два контактора, тогда проблем не будет, иначе придется разрабатывать схему.
Вот Вам примерная (черновик, так сказать), схема подключения АВР.
з.ы. ... подключать АВР (соответственно генератор ), надобно после счетчика, а не на нижние губки вводного автомата ... или у Вас счетчика нет?