Вы можете ответить на вопрос, не смотря на то, что их не применяют?
Можем, но это по большей части лирика, она вряд ли будет иметь практическое значение для работника в цеху. Тут играют роль три-четыре основных параметра, на которые и ориентируются, остальное несущественно.
В таком случае, я не понимаю, откуда он в паспорте ПМЛ? А если мне не известна детали технологии, и я имею только номиналы оборудования?
Из паспорта ПМЛ нужны опять-таки номинальный ток, число контактов и напряжение катушки. Остальное рекомендую забыть, а то голова будет полна мусора. Может еще пригодиться разве что исполнение по реверсивности и блокировкам.
С чем в таком случае сравнивать? Почему не применяют?
Сравнивайте номинальный ток пускателя, т. е. исполнение его силовых контактов, с номинальным током АД. Дальше по режиму можно подрегулировать тепловое реле.
В курсовых проектах ВУЗов выбирают
Тогда там и должны объяснить всю методику выбора и расчетов. И если у вас не будет представлен выбор по АС-3, вряд ли кто-нибудь заметит.
Я просто хочу разобраться в этом Если бы я проектировал АЭС, то я бы такие вопросы не задавал
Поверьте, там работают обычные дятлы.Такие же, как и на ТЭС и ГЭС. Разве что в реакторном цехе дисциплина построже будет.