dcent25:
Если печь с электроподжигом  то 300мА не много...
Насчет 25 А ,так это какая мощность(потребляемый ток)  печки ....

sergey_sav®:

--- Цитата: krepish от 26.12.2012, 10:17:54 ---Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет.

--- Конец цитаты ---
Вероятно, опечатка, ибо уже предупреждали, что людей надо любит... ;)

Shturman:

--- Цитировать ---Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?
--- Конец цитаты ---
там 30 мА должно быть.

--- Цитировать ---На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
--- Конец цитаты ---
В основном на электроплиту ставят автомат не менее 40 А. А вы знаете мощность своей плиты?

sergey_sav®:
Учитывая, что существуют плиты с единовременно потребляемой мощностью 5,5—8,5 кВт, говорить о минимальном автомате на плиту в 40А не стоит.

Topmo3:

--- Цитата: krepish от 26.12.2012, 10:17:54 ---Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?И еще вопрос. На электроплиту автомата на 25А не мало будет?

--- Конец цитаты ---
Просто я думаю, вряд ли Вы будете использовать всю мощность одновременно ... автомат на 25 А допускает нагрузку в 5,5 кВ, что считаю вполне достаточным. :)