4 группы на дифах АВДТ 63М.
4 группы на разных дифференциальных автоматах
Отключаются любые группы кроме тёплого пола.
теплый пол не отключается, так как не содержит электронного блока питания
и каким образом подключен этот ваш теплый пол, от этих дифференциальных автоматов
Причём отключение происходит в момент коммутации любого оборудования в розетку любой группы
имеется ввиду офисная техника, у которой есть эти самые электронные блоки
для начала протестируйте ваши узо, при помощи кнопки тест
после попробуйте включить в розетки которые отключаются от "любого" оборудования и включить в них какую нибудь активную нагрузку, например электрический чайник или фен
Причём если подключать через любой удлиннитель - то всё нормально.
удлинитель удлинителю рознь, может в ваших нет защитного контакта, а если и есть, то питающий провод содержит только две жилы