Тематический раздел > Электрооборудование

Мощность ТЭНа

<< < (4/4)

danilll:

--- Цитата: Серый от 03.12.2012, 22:41:47 ---
--- Цитировать ---Измерить сопротивление омметром.
--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---замерьте его сопротивление мультиметром
--- Конец цитаты ---
Намного точнее будет, если использовать мост переменного тока.

--- Конец цитаты ---
а он у тс есть? да и не нужна такая точность!

dcent25:

--- Цитата: danilll от 16.12.2012, 12:29:19 ---уж лучше на кофейной гуще погодать!

--- Конец цитаты ---

  А по подробней ...Всегда хотелось узнать как "на кофейной гуще погодать!"
 Особенно уточните пожалуйста про сопротивление  ...

Серый:

--- Цитата: danilll от 16.12.2012, 12:36:36 ---
--- Цитата: Серый от 03.12.2012, 22:41:47 ---
--- Цитировать ---Измерить сопротивление омметром.
--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---замерьте его сопротивление мультиметром
--- Конец цитаты ---
Намного точнее будет, если использовать мост переменного тока.

--- Конец цитаты ---
а он у тс есть? да и не нужна такая точность!
--- Конец цитаты ---
Ну тогда логично предположить, что и отвертки нет для протяжки контактов. Что ему, ножом посоветовать винтики откручивать?
Я ж не рекомендую синхрофазотрон к использованию. Если человек хочет сделать замеры нормальной точности, то нужно нормальное оборудование, а не палец и яростное желание "срочно чего-нибудь сделать".
Вобщем, какой вопрос, такой и ответ, а юзер пускай сам выбирает, что ему подходит.

dcent25:

--- Цитата: danilll от 16.12.2012, 12:34:22 ---так и есть. мерял сопротивление тэна ТЭН 120/1,0 S220 R30 - 20У  так вот,вхолодном(-35 градусов) и горячем(+350 градусов) так вот оно различается на 1 ом примерно,и составляет около 49 ом.
а вообще,тэны выпускают с разбросом по мощьности. Тс,объясните толком,что вам надо!

--- Конец цитаты ---

--- Цитата:  zveroboy ---...есть два вопроса:
Вопрос-1....нет маркировки его мощности, можно ли вычислить его мощность  не подключая к сети и каким прибором?
Вопрос-2.... для однофазного эл.двигателя не имеет значения куда подать фазу, а куда ноль-направление вращения не изменится? Мне говорят что поменяется при смене подключения.
 Подскажите кто прав?

--- Конец цитаты ---

Все выше изложенные ответы несут в себе полезную информацию ,тобиш предложены приборы и способы расчета .
А чем измеряли вы?
Или воспользоваться "уж лучше на кофейной гуще погодать!"