Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #40 : 03.12.2012, 20:29:17 »
ПУЭ ... 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
Думаю, вот такой вариант примерит всех. :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #41 : 03.12.2012, 20:33:09 »
Думаю, вот такой вариант примерит всех. :)
Да мне как-то по-барабану... Ни с кем не ссорился, тем более с нормативкой.  ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #42 : 03.12.2012, 20:34:38 »
...3. Если лишняя, то выбросите её... Но может и пригодится, мало ли в щите розетку захочется поставить, а рабочего нуля то и нет... :(
И она ... эта розетка будет работать?  ;D

з.ы. насчет ... откуда начинается N ... он начинается после УЗО. А называть один и тот же проводник (пусть даже составленный из кусочков), разными именами , это бред какой то. По Вашему получается мы имеем два проводника (до и после УЗО...) под названием N, но имеющие разные свойства (функции...).
« Последнее редактирование: 03.12.2012, 20:43:07 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #43 : 03.12.2012, 20:41:50 »
Вообще то, розека могла бы работать и от неразделённого нуля... но тут есть противники протекания по шине РЕ рабочих токов  ;D

ЗЫ. С подключением, разделением, перемычками... разобрались? Тему можно закрывать несмотря на всякие возражения автора темы?  ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #44 : 03.12.2012, 20:47:18 »
Вообще то, розека могла бы работать и от неразделённого нуля... но тут есть противники протекания по шине РЕ рабочих токов  ;D
А при чем тут токи по PE?
Как Вы уговорите УЗО не обращать внимания, на эту розетку? Или тама пломба не предусматривалась?

з.ы. понял ... после автомата на 32А ...можно ... хотя ... и нуль с него же можно ...ни на фиг короче шинка N, не нужна. :)
« Последнее редактирование: 03.12.2012, 20:54:06 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #45 : 03.12.2012, 21:07:07 »
Подведу свое резюме ... во ВРУ как таковой, наличие шинки N, нет необходимости ... там ее ("нуля"), просто нет,  она ("нуль" - нулевой рабочий проводник) появляется после ОЗУ. Если в схеме отсутствует ОЗУ (или дифф...) , мы имеем дело не с "нулем", а с PEN проводником.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #46 : 03.12.2012, 21:11:27 »
Ну нагородили...  ;)
Шинка может в данном конкретном ВРУ и не нужна. И ОЗУ (не знаю что это ;)) тут не при делах. Нулевой рабочий проводник всё равно есть, это проводок идущий от шинки РЕ на счётчик и уходящий с него (кстати, всё по схеме из сооб. 1).
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #47 : 03.12.2012, 21:28:04 »
Ну нагородили...  ;)
Шинка может в данном конкретном ВРУ и не нужна. И ОЗУ (не знаю что это ;)) тут не при делах.
Ага ОЗУ и УЗО ... ушибся. :)
Нулевой рабочий проводник всё равно есть, это проводок идущий от шинки РЕ на счётчик и уходящий с него (кстати, всё по схеме из сооб. 1).
Насчет другого ... пусть будет так. Тады прошу дать имярек проводу, выходящему с УЗО (ха!!! не ошибся...), или он будет у нас тезкой, выше_поименованному? :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #48 : 03.12.2012, 22:34:32 »
Цитировать
Тады прошу дать имярек проводу, выходящему с УЗО (ха!!! не ошибся...), или он будет у нас тезкой, выше_поименованному?
Если не о фазном проводе речь, то кроме нулевого рабочего проводника в УЗО не может ни входить, ни выходить из него. То есть N.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #49 : 03.12.2012, 22:36:48 »
Ну посмотрел (пост 1). И что?
Картинка, она и в Африке картинка. Подвиньте на картинке проводник, который идёт от шины PE к шине N, поближе к нарисованной точке подключения PEN проводника вводного кабеля.
Так  вот в этом я и сомневался ....
Цитата: sergey_sav®
Подвинули? И как теперь с рабочими токами через РЕ шину? Не такая катастрофическая картинка, которую тут пытались изобразить?
Так теперь они пойдут через шину N к проводнику РЕ  подходящему  к ВРУ,и это хорошо.
Цитата: sergey_sav®
ГОСТ на ВРУ покурили?
Не курящий!
Посмотрел картинку,  читать не читал,ответа на вопрос не получил.......
Цитата: sergey_sav®
ЗЫ. Может я не правильно понимаю вопрос, который многократно пытаетесь поставить разными способами?... Если речь про рабочий ток по перемычке, то тут совсем глухо... Ибо сечение перемычки не может быть менее сечения PEN проводника (до 25 мм2), так что "неимоверно большие" токи ей не страшны.  ;)
Уже объяснял:
Цитата: dcent25
  2.Прибавлением дополнительных соединений (переходных сопротивлений)   ,нулевой жилы вводного кабеля и шины N.
Для РЕ проводника это роли не играет ,а для N немаловажно ,так как нагрузки у вас не симметричные ,и по N будет течь не маленький ток.
Цитата: sergey_sav®
Открою страшную тайну. Во вводных устройствах жилых многоквартирных домов (да и в других мощных установках) эта перемычка выполняется из куска медной шины, из которой изготавливается и сама шина РЕ, причём ставят даже две перемычки по краям ГРЩ.
Наверное тоже боятся токов в нулевом проводе... ;)
  И  я открою страшную тайну,вместо РЕN проводника используется металлоконструкции здания,затем расходящиеся на  N и РЕ провод ,так что не удивили....


P/S
Ответ 14 и 40 меня   почти устраивает.
« Последнее редактирование: 03.12.2012, 22:39:52 от dcent25 »

Dcent25