проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим.
Автомат менять нежелательно. Линию 1.5 мм должен защищать автомат 10А.
16А не будет защищать ее эффективно.
Если у вас уже все сделано то зачем вопросы задавать?
Я говорю как должно быть.
Слишком большая нагрузка для вашей линии, учитывая дополнительные 600Вт
К стати что это за светодиодные светильники по 60Вт?