Электрификация > Аварийная ситуация
Искрится проводка в подъездном щиту
sergey_sav®:
--- Цитата: Alexandr_B33 от 30.11.2012, 18:06:11 ---... сверлили дырки
... подключались щипцами
... проводка начала сверкать и бить током
--- Конец цитаты ---
Дырки, щипцы... вы не ветеринарный техникум заканчивали?... ;)
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа!
В поставленном вопросе нет и четверти полезной информации, а посему ответ на подобный вопрос может быть примерно такой...
--- Цитировать ---из-за чего это произошло?
--- Конец цитаты ---
Из-за неподготовленности и криворукости того, кто полез в щит, не имея на то навыков.
Arni:
Наверное подключили мощный перфоратор при помощи зажимов типа " крокодил". В любом случае гадать не стоит. Нужно смотреть.
dcent25:
--- Цитата: Alexandr_B33 от 30.11.2012, 18:06:11 ---здравствуйте, у меня такая проблема, когда сверлили дырки в подъезде, мы подключались щипцами к подъездному щиту, потом проводка начала сверкать и бить током, из-за чего это произошло? в других подъездах было все без проблем, может дело в плохой изоляции, а может в самой проводке, и как это исправить? Объясните пожалуйста.
--- Конец цитаты ---
Скорее всего вы перфоратором растрясли и так плохо затянутые контакты в щите .
Исправить можно ,если подтянуть контакты отверткой? пассатижами или другим инструментом , или сделать профилактику в щите.
Вам это делать не советую ,потому что при случайном закорачивании фазы на корпус щита ,от отверток остается только пол стержня .
Подумайте что будет с вашими глазами и руками...........................................
P/S
--- Цитата: dcent25 Тема: Подключение к электрощиту в подъезде ---
Найдите у себя в городе электрика или пусть вам ваше руководство(если таковое есть)расскажет и покажет ,где и как ......,в том или ином случае.
Инициатива наказуема.......
--- Конец цитаты ---
electro:
--- Цитата: Alexandr_B33 от 30.11.2012, 18:06:11 ---потом проводка начала сверкать и бить током, из-за чего это произошло?
--- Конец цитаты ---
проводка начала бить и сверкать в месте где начали сверлить или внутри щита
в первом варианте, вы пробили провода проложенные по стене под штукатуркой
во втором варианте, если ваш щит выглядит примерно так или того хуже
(на фото далеко не самый худший вариант)
слабый контакт одного из соединений к которому вы подключили щипцы, просто напросто окончательно отгорел
и третий вариант, все выше написанное в одном наборе, т.е. вследствие пробоя изоляции и замыкания проводов в стене, у вас отгорели провода в щитовой
--- Цитата: Alexandr_B33 от 30.11.2012, 18:06:11 ---в других подъездах было все без проблем, может дело в плохой изоляции, а может в самой проводке, и как это исправить?
--- Конец цитаты ---
действительно это хорошо, что вы "зеленый и плоский" (с)
а могло быть и так http://electroforum.su/index.php/topic,850.msg9460.html#msg9460
для первого варианта, вы можете в принципе и сами все устранить, от долбить штукатурку побольше вокруг просверленного отверстия, предварительно проверить отсутствие напряжения, и соединить пробитые провода
для второго варианта, все дело в плохих контактах, исправить можно но вам лично не советую
действительно необходимо пригласить электрика из обслуживающей кампании, потому как лучше отключить ваш подъезд полностью и привести все в порядок, а доступ к этим щитам имеет только вышеуказанный электрик
з.ы.
пользователь молчит, опасаюсь худшего...
sergey_sav®:
Молчит, потому что по рукам надавали.
Лезут в щит со щипцами, ноль отваливается, у людей техника летит... Эти линяют, все шишки на управляющую компанию. Хотя есть за что, щиты на замок закрывать надо, чтобы никакие дыркоделы туда не лезли.