Тематический раздел > Проводка

расчёт нагрузки

<< < (3/3)

dcent25:

--- Цитата: danilll от 28.11.2012, 01:43:19 ---
--- Цитата: Валдис от 28.11.2012, 01:31:35 ---это провод одножильный под крышей . нагрузка постоянная - куча калориферов ( теплопушки и масляные радиаторы)

--- Конец цитаты ---
это мне очень не нравится.

--- Конец цитаты ---

Под крышей это не хорошо,необходима  механическая защита .
 Тогда "проложен на воздухе" не подходит.

--- Цитата: Валдис ---ну почему два то ?? у меня и напряжение и сечение известны .

--- Конец цитаты ---
Я имел ввиду только 2, их очень много .......

danilll:
а ещё есть сомнения в законности сей линии

Валдис:

--- Цитата: danilll от 28.11.2012, 02:00:22 ---а ещё есть сомнения в законности сей линии

--- Конец цитаты ---
да . реальные проекты я очень редко вижу .... обычно делаетца для одной задачи  и в процессе работы всё это меняетца миллион раз ..... в результате дурдом ... :P

sergey_sav®:

--- Цитата: Валдис от 27.11.2012, 23:42:23 ---  если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...

--- Конец цитаты ---
Расчёт предельно прост. По табличкам (если нашли правильные  ;)) определяем предельно допустимый ток через открыто проложенный медный провод сечением 4 мм2. Предполагаю, что это будет где-то до 40А.
Теперь учтём потери на длине 250*2=500 метров одиночного провода.
(0,0175/4)*500= 2,2 (Ом)
40*2,2= 88 (В) Такое падение напряжения возможно на проводах при токе в 40А, что недопустимо. Значит надо уменьшать нагрузку.
Можно посчитать от противного, то есть, принять величину допустимых потерь. Например, для нагревателей 10% не беда...
227*0,1 = 22,7 В
22,7/2,2 = 10 (А)
То есть при такой линии при приемлемых потерях на предложенный кабель можно повесить нагрузку не более 2,2 кВт.

Валдис:

--- Цитата: sergey_sav® от 28.11.2012, 02:49:42 ---
--- Цитата: Валдис от 27.11.2012, 23:42:23 ---  если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...

--- Конец цитаты ---
Расчёт предельно прост. По табличкам (если нашли правильные  ;)) определяем предельно допустимый ток через открыто проложенный медный провод сечением 4 мм2. Предполагаю, что это будет где-то до 40А.
Теперь учтём потери на длине 250*2=500 метров одиночного провода.
(0,0175/4)*500= 2,2 (Ом)
40*2,2= 88 (В) Такое падение напряжения возможно на проводах при токе в 40А, что недопустимо. Значит надо уменьшать нагрузку.
Можно посчитать от противного, то есть, принять величину допустимых потерь. Например, для нагревателей 10% не беда...
227*0,1 = 22,7 В
22,7/2,2 = 10 (А)
То есть при такой линии при приемлемых потерях на предложенный кабель можно повесить нагрузку не более 2,2 кВт.

--- Конец цитаты ---
большое спасибо  за расчёты .....на линии этой уже висит постоянно 8 кВт и кратковременно ( до 60-ти минут ) 10 кВт.. померяю напряжение с нагрузкой ...

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии