Тематический раздел > Проводка

расчёт нагрузки

(1/3) > >>

Валдис:
 Имеетца одножильный медный сплошной провод сечением 4 квадрата . длина провода 250 метров . напряжение на входе 227 вольт. подскажите пожалуйста какую нагрузку в киловаттах  я могу на него повесить ???  и если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...

waspet:
Скачайте в интернете программу расчета кабеля по нагрузке (в поисковике их несколько), вставляйте любые свои данные и будет Вам ответ на  Ваш вопрос.

dcent25:
Привет

--- Цитата: Валдис от 27.11.2012, 23:42:23 ---... одножильный медный сплошной провод сечением 4 квадрата . длина провода 250 метров . напряжение на входе 227 вольт. подскажите пожалуйста какую нагрузку в киловаттах  я могу на него повесить ???  и если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...

--- Конец цитаты ---


Где проложен ,в земле или воздухе..?
Провод (1х4) или кабель( 2х4);(3х4);(4х4)...?
Нагрузка постоянная или кратковременная...?

http://electroforum.su/index.php/topic,24.0.html

http://electroforum.su/index.php/topic,29.0.html

Валдис:
ага ... нашол таблички ... но они почемуто не учитывают сопротивление провода .. ведь линия не маленькая получаетца ...точнее она уже есть ....

Валдис:
это провод одножильный под крышей . нагрузка постоянная - куча калориферов ( теплопушки и масляные радиаторы)